计算机机房的冷量

计算机机房的冷量

向大家请教一下计算机机房的制冷量有没有一个固定的值?比如:12W/平米。

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1544610&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

根据现场来做嘛。


TOP

350w、


TOP

[机房面积*(220-250W/M2)+设备总功率*10%]/2000大卡*1.162


不知这个公式怎么样?


TOP

呵呵

精密空调场所的冷负荷估算指标

电信交换机房、移动基站(300-350W/m2

IDC数据中心 600-800W/m2

计算机房、计费中心、控制中心、培训中心(300-350W/m2

电子产品及仪表车间、精密加工车间(300-350W/m2

标准检测室、校准中心 250-300W/m2

UPS和电池室、动力机房(300-350W/m2

医院和检测室、生化培养室、洁净室、实验室(200-250W/m2

仓储室(博物馆、图书馆、档案管、烟草、食品)(150-200W/m2)