发新话题
打印

安踏监控系统方案(详细)

本主题由 daisy 于 2008-4-9 17:08 加入精华

安踏监控系统方案(详细)

目 录
一、前言        3
二、工程概述        4
三、设计原则        4
四、设备选型        5
五、系统设计及构成原理        6
5.1 系统构成原理        6
5.2前端设计        6
5.2.1摄像机        6
5.2.2摄像机防护罩        7
5.2.3摄像机的选型及分布点        7
5.3线路传输        7
5.4监控中心        7
5.4.1显示系统        7
5.4.2中央矩阵控制主机        错误!未定义书签。
5.4.3硬盘录像机        8
5.4.4 UPS不间断电源系统        8
六、系统功能        8
6.1系统功能特点        8
6.2系统软件介绍        10
七、监控中心控制室及环境要求        12
7.1 场地一般要求        12
7.2 墙壁、地面、吊顶和隔断        12
7.3 照明        13
7.4 空调        13
7.5 防水        13
7.6 防火        14
7.7 中心控制室信号管道        14
7.8 环境要求        15
八、主要选用设备的性能参数        15
8.1 彩色摄像机AS-918S        错误!未定义书签。
8.2 彩色半球摄像机AS-509D        16
8.3 智能高速球型摄像机AS-64Q        17
8.4 精工镜头        18
8.5 中央矩阵控制主机AB80-30VR32-5        错误!未定义书签。
8.6 主控键盘AD2079X        错误!未定义书签。
8.7 东进嵌入式硬盘录像机DJ3016        19
8.8 监视器TCL-J2168MP        22
九、供电、接地、抗干扰和电缆敷设要求        24
9.1 供电        24
9.2 接地        24
9.3 抗干扰        25
9.4 防雷        25
9.5 主要管槽通道        25
十、系统验收        25
十一、设备清单        25

附件

ANK安科特监控方案.doc (1.74 MB)

2008-4-9 15:50, 下载次数: 172


收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1543247&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

推荐资料下载!论文      案例      教程      标准

TOP

一、前  言
随着我们经济水平的提高和科学技术的发展,人们不仅对安全防范所提出的要求也越来越高,而且很多的远程监控也越来越重视起来了。网络在我国的普及和深化发展,信息化建设不断深入,各单位都加快了信息网络平台的建设。网络除数据共享外,也成为先进的新兴应用提供了一个良好的平台。网络上的视频监控系统正是近来蓬勃发展的一种新的网络多媒体典型应用。它是指利用现存的计算机网络平台,将监控范围内所需的视频、音频、数据以数字形式通过网络进行传输、存储和共享,使单位领导和相关部门及时获得关于监控现场实时、准确、具体、直观的材料,为监控重要业务环节提供一种崭新的现代化手段。数字视频、音频以其直观性、易于存储、检索和共享,是网络视频监控系统的重要组成部分,可被用户应用在相关的业务管理之中,它可以使用户在获取抽象数据的同时,对远程现场的情况进行实时监测。数据信息也是该系统必不可少的辅助信息
承蒙贵司给我们的这次投标机会,我们万分感谢。我们在设计中,遵照中华人民共和国有关行业标准、地方标准和其它相应标准或规范进行设计:
建设方提供的技术文件和图纸
《工业企业通信设计规范》                GBJ42-81
《工业电视系统工程设计规范》            GBJ115-87
《工业企业通信接地设计规范》            GBJ79-85
《建筑电器设计技术规范》                JGJ16-83
《安全防范工程程序与要求》              GA/T75—1994
《安全防范工程费用概预算编制办法》      GA/T70—1994
《安全防范系统通用图形符号》            GA/T74—2000
《安全防范系统验收规则》                GA/308—2001
《视频安防监控系统技术要求》                         GA/T367-2001
《民用建筑电气设计技术规程》            JGJ/T16-1992
《民用建筑闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-1994
《建筑防雷设计规范》                    GBJ57-83
《低压配电设计规范》                    GB 50054-95
《电器装置安装工程施工及验收规范》      GBJ232-90、92
《视频安防系统要求》                    GA/T367-2001
     
若上述条例和规范尚不能满足本工程的需要,或未能达到国际标准,我公司将采用一切方法令所有材料及安装,符合所有最通用、最新的,适合于国际的标准、规范和运用的最新版本的要求,并提供书面文件得到招标方认可。
二、工程概述
东方俊达商贸有限公司为一家国内贸易公司,在全国分布有60处左右的仓库,近1000个点的监控.现在要全部改造实现网络远程监控.
仓库前端监控系统:主要分为:库房区、办公室、财务室、主管办公室以及展厅组成。需要对各个区域都能监控。并做到在远程网络端可以随时调用在线的各个点位的图像。
仓库前端报警探测系统:每个仓库还需根据实际情况的需要对重点部位的门、窗,出入口品展示区加装防盗探测器、防火探测器、玻璃破碎探测器。以做到对整个仓库的立体防范。
仓库本地管理部份:系统后端采用Ansilita网络硬盘录像机对每个仓库的监控及报警进行统一的管理和存储。录像资料存储于各个仓库的硬盘录像机中。并不需要把资料统一上传至一处,避免了受网络带宽影响,造成的图像质量不清晰,录像断流的现像发生。
远程网络端部分:录像记录可以本地调用,也可以在远程的网络端调用、拷贝、存储各个仓库的录像记录。各层领导只需通过一台能够接入网络的计算机可完成全国60余处仓库的监查,并可将有用的录像记录或画面保存到本地以便取证。
作为专业从事安防工程的北京信诚嘉安科技有限公司。我们公司对此极为重视,在充分领会贵方对此套系统设计要求及贵方意见的基础上,我们合理布局、精心设计,对东方俊达商贸有限公司旗下仓库的安防系统做到多层次、多角度、多方面控制。
我们在设计此套系统的同时,无论在设备选型、系统控制还是在监控室内的布局上,都考虑到了系统的扩展和以后的联网。在技术方面、布局方面做到一次到位,并且做到经济合理、技术先进,同时选用质量可靠,设备先进的产品。
由于我公司重合同、守信誉,视质量为生命,以优质工程赢得了用户的信赖和好评。

三、设计原则
我们在设计东方俊达商贸有限公司旗下仓库监控工程弱电系统遵循了以下原则:应用的成熟性、先进实用、可靠稳定、升级维护、符合要求。
应用的成熟性  系统设计时采用的产品和系统,是经过了一定时间市场考验的成熟产品,在中国已有成功的应用案例。
先进实用 东方俊达商贸有限公司旗下仓库监控工程弱电系统设计中,我们始终贯彻了先进实用的原则。所谓先进是指要求采用的产品和系统是当代先进计算机技术的应用结果。具体体现为:
智能化――采用的产品和系统必须具有智能特征自主编程、记忆功能,前端设备与系统必须有良好而可靠的通讯能力和故障自动检测、报警功能;
网络化――在计算机网络技术高度发展和广为应用的现代,设计完成的系统中所采用的产品和系统,必须应用计算机网络技术。而不提倡采用非网络技术应用产品,因为它们在新的世纪中将很快被淘汰;
合理的配置性―在系统设计中,对需要实现的功能进行合理的配置;
良好的操作性―系统的前端产品和系统软件均有良好的学习性和操作性。特别是操作性,应使一般文化水平的管理人员,通过培训能掌握系统的操作要领,达到能完成值班任务的操作水平;
可靠稳定  第二个遵守的原则是保证系统的可靠稳定运行。这个原则兼顾到以下三个方面:要求从计算机的配置、系统的配置、前端设备的配置都要仔细考虑这个问题;
升级维护  即使是最先进的系统,也有随时间的推移而落后的可能。在系统设计中,我们选用产品和系统时,已充分考虑到系统的升级和维护问题,主要体现在以下方面:
智能化升级―系统的软件是最有可能升级的,升级的操作不需要繁复的操作和专门的技术;
模块化结构―为方便硬件的维护和升级,设计时采用的设备为模块化产品。由其组成的系统是模块化结构。这样,便于系统的维护和升级;
符合要求  无论如何展开设计工作,整个系统的设计必须符合改造工程弱电系统工程的要求。
四、设备选型
摄像机的选型及点位布设是否合理,直接影响着以后该系统的实际监视效果和作用。根据在以往工程中的丰富经验和当前电视监控系统的技术发展情况,我们因地制宜合理设计此套方案。
公司为使系统整体性能效果达到最佳,对各个环节的设备、线材都严格把关,选用的设备都是在市场上知名度比较高,性能比较稳定,价格比较好且和我们有这多年友好合作国内外知名企业产品,针对本次项目选型的设备品牌有:Ansilita监控系统产品、三星监示器、BOSCH报警系统、美国山特UPS等。
产品已通过国际标准组织ISO9001质量体系认证,产品经过欧盟授权的权威测试机构CE测试、美国联邦通迅委员会颁发的FCC测试证书、香港标准及检定中心出具的IP66测试证书及在中国通过公安部检测中心检测。公司坚持导入国际流行的管理体制和质量标准,严格按照国际标准要求生产。目前产品已广泛地应用于飞机场、高速公路、码头、厂矿、车站、银行大楼、宾馆、商场、智能小区、电力电信、政府机关、监狱等重要场所。公司凭其雄厚的技术力量,完善的售后服务跟踪系统,使深圳市ansilita有限公司走在行业的前列,代表着该领域的发展方向和世界最高水平。
五、系统设计及构成原理
5.1 系统构成原理
本系统由前端部分、中间传输部分、中心控控制、显示和记录部分以及远程网络端五大块组成。
前端部分
前端部分主要由摄像机、报警探测器组成。摄像机是整个系统的“眼睛”,由于摄像部分是系统的最前端,并且被监视场所的情况是由它变成图像信号传送到控制中心的监视器上,所以从整个系统来讲,摄像部分是系统的原始信号源。配合各种报警探测器对各个防区的监测,形成对整个仓库的立体的安全防范体系。
中间传输部分是指系统前端的图像信号,报警信号传至仓库监控的监控室。监控室将电力供应至前端设备上。
中心控制部分是实现整个系统的指挥中心。主要功能有:视频信号放大与分配、图像信号的校正与补偿、图像信号的切换、图像信号(或包括声音信号)的记录、摄像机及其辅助部件(如镜头、云台、防护罩等)的控制(遥控)对报警信息进行管理,并将信息上传至上级领导等等,由于每个仓库摄像机的数量不会超过8个,所以后端设备采用一台网络功能强大的嵌入式硬盘录像机将前端采集来的视频及报警信息统一接入。通过一台监视器将所有画面同时显示。并且做到视频监视与报警系统联动,并可根据权限,通过局域网被其他计算机访问和控制。
5.2前端设计
5.2.1摄像机
为了与其环境相得益彰,经过周密的设备比较,根据具体环境,在方案中我们均选用了
彩色大半球型摄像机、室内半球型云台、彩色转黑白红外化摄像机、红外双鉴探头、烟感探测器以及玻璃破碎探测器组成.分别装置在展厅、库房、财务室、办公室等地,设计监控点位严密,不给犯罪分子留下任何可趁之机。
针对本次项目要求,在展厅安装室内半球型云台内置彩色转黑白一体化摄像机和红外双鉴探测器用于对展厅的安全防范。在库房安装3-4个室内半球型云台内置彩色转黑白一体化摄像机,在库房出入口设置红外双鉴探测器用于防止不法分子的非法入侵。另建议在库房安装烟感探测器以免意外事故的发生。在财务室设计了固定半球型彩色摄像机及双鉴探头力求做到万无一失。办公室则安装一台半球型摄像机。
根据各个监控场景的不同,对于一般场所的固定摄像机,根据现场实际情况配置合适角度的镜头,对于视角范围比较广的监控区域如仓库展厅等防范区域则选用了具有22倍变焦功能的红外一机.可以照顾到防范区域里的各个角落。
   所有摄像机及摄像探测器均通过视频控制传输线路连接至中控室内的嵌入式硬盘录像机中集中监视、管理。摄像机视频信号传到监视器上的同时其位置的中文说明可同时显示在监视屏幕上.系统的监视和控制仅通过一个遥控器即可方便操作。
5.2.2摄像机防护罩
彩色半球摄像机防护罩为原厂根据国家现行标准生产的成套产品,枪式摄像机防护罩构造为1.2毫米厚的模制铝质外罩,防护等级为IP42等级,室外摄像机防护罩为防水型设计,内置恒温系统,不受尘土、水、潮气、低温结霜(-30度)和高温的影响,当外罩温度低于0度时,温控开关自动开启,当温度高于21度时,风扇自动开启。其防护等级为IP65。


推荐资料下载!论文      案例      教程      标准

TOP

序号

安装地点

采用设备

型号

数量

备注

1

展厅

室内半球型云台

1


2

库房

室内半球型云台

3


彩色转黑白一体化摄像机

3


红外双鉴探测器

1

3

出货区
室内半球型云台

2

4

财务室

彩色半球摄像机

1


6

红外双鉴探测器

1


5

办公室

彩色半球摄像机

1


合计




推荐资料下载!论文      案例      教程      标准

TOP

5.3线路传输
    中间传输线路设计的好坏直接影响到整个系统的稳定效果,我公司为使传输效果达到最佳,传输视频信号线路为无断点的整根线缆,且要求传输信号线缆采用75欧姆电视监控专用同轴电缆,中芯导体直径为1.25毫米的多股线同轴电缆,线缆为塑料绝缘,外屏蔽层为优质128编织屏幕网,PVC外护套,控制线路用整根无断点屏蔽线缆,电源线路采用集中供电。
5.4监控中心
5.4.1显示系统
  采用三星显示器一台.
5.4.3硬盘录像机
系统采用安特尔嵌入式硬盘录像系统,嵌入式硬盘录像系统是当今多媒体、图像处理、计算机等各项最新技术高度结合的产品。它利用最新的图像数字处理技术将模拟视频信号转化为数字信号,可连接16路摄像机信号,报警传感器,交流电源,打印机、有数据备份接口,计算机显示器接口和模拟视频接口,在计算机显示器上实时显示多路(1、4、9、13、16路)活动图像的同时,将各路视频信号以数据流方式同步存储于计算机硬盘内,存储时间为7天的高速硬盘,系统支持刻录(光盘)功能。
系统采用H.264数字压缩技术,可根据要求选择CIF(VCD质量)、QCIF(由于VCD质量)、DONE(DVD质量)以每路每秒25帧的速度进行录像,内置GUI可在SVGA或显示器上完成系统设置、回放、录像支持NTSC/EIA和PAL/CCIR视频制式,TCP/IP网络通信方式,支持INTERNET通过网络可在计算机上实现视频信号的监视、记录、回放。
通过码转换可完成摄像机的P/T/Z驱动、调焦距、调光圈以及预置功能,系统同时具备16路报警输入和6个继电器输出,当有移动物体出现时,报警输入设备经系统处理输出报警信号,实现系统联动。
5.4.4 UPS不间断电源系统
为防止市电出现停电的状态下保障系统正常运行,根据监控系统设备功率要求计算,本套监控系统总功率为C3KVA,为更大程度上保障系统的安去运行和数据的完整性,系统配置了美国山特城堡系列UPS稳压电源, C3KS并联冗余采用双转换纯在线式的架构,是最能有效解决所有电源问题的最佳架构设计。该架构能够有效阻隔异常电源对负载的冲击,同时还能保证输出电源的稳定、可靠,让负载安全的运行。采用数字化控制技术,实现并联扩容和并联冗余的功能,为用户提供电源规划的弹性和更安全的保障。

六、系统功能
6.1系统功能特点
6.1.1开放式的数字网络结构
Ansilita嵌入式硬盘录像系统的监控网络组建为开放式的数字组网方式,即数字图像信号和控制信号完全通过数据网进行传输。有极大的工程施工优势。可实现现场实时监视、控制、数码硬盘录像存储的全数字化(智能、双向、多变量、多点站)分布式网络模式。
开放性:
系统设备是按照国际标准进行数字的图像化采集和存储。所有影像实现数字化,采用现场总线,用户可以自由集成不同制造商的通信网络,既可与同层网络互连,也可以与不同层网络互连,而无须关心子系统的类型。

广泛性: 
系统的网络结构能够使用所有现在已有的网络结构,如:主从式、对等式和客户服务器式。网络拓扑可以自由组合,用户可以选择任意形式的网络结构。

融合性:
监控工作站可以在任何时候介入网上每一点的远端界面和组态工作,也可以以客户服务器的方式支持监控。允许用户通过网络在任何时间、地点监视和控制现场的设备和情况。将集中监控和分散监控融为一体。

互联性:
系统可以与其他计算机联网 ,网络控制灵活。远程网络端根据不同权限可以对硬盘录像机的图像,历史记录、参数设置、云台操作,报警管理、远程开关机进行控制。

6.1.2强大的视频信号采集、显示、保存功能
实时数字影像采集、显示、硬盘存储、远程传输。
高像素彩色图像显示、回放,画面、清晰不间断 、不走样。
可一机多路(1—16路)图像输入、显示、输出、保存,可根据用户需求4路、6路、8路、12路、16路模块式结构扩充,最多可达N×36输入、显示 。
多画面分割显示,可全部显示或选择切换显示,可方便地缩放任一显示画面 。
图像保存的压缩比可调,用户可根据实际情况进行调整。
硬盘存储经济方便,存储量大、时间长,提供24小时不间断的监控。
图像可反复循环存储,画质仍可保持良好状态,可节省大量开支,并能够立刻再现所有存储的图像。
可以通过数字介质(如:光盘、软盘、硬盘、磁带机等)进行传输、保存、复制,光盘可直接在VCD机、计算机上显示查询 。
可进行单幅图像的采集、保存、传输、调用查询、打印。
拥有强大的图像处理功能,可对采集输入的图像进行综合处理。
录像资料不能被剪接、篡改 。

6.1.3直接的控制、报警功能
可在计算机屏幕上直接方便地调整控制每台摄影机角度、云台、焦距 。
支持一机多路报警输入、控制输出,可以连接主动探测器或被动式紧急按钮。
可根据需求进行功能上扩展,如:自动识别功能、智能感知报警等 。
可进行中央监控,同时拥有多点控制功能,实现分控、主控等二级网络管理。
可扩充至真正的现场实时控制系统,可以与其他计算机联网,实现系统联动。
6.1.4高效稳定的系统性能
产品应用安全可靠,使用寿命长 。
利用成熟技术,日常维护方便,基本可以达到免维护。
软硬件升级方便,升级费用低 。
界面友好,操作简便,所有功能全都可用鼠标操作来实现。
可按时间,地点查询检索图像,方便快捷,迅速有效,可以打印所需的图像。
安装调试简单,可迅速投入应用 。
6.1.5灵活的应用功能
可以应用于所有传统的监控领域 。
可在原有模拟监控系统的基础上升级或改装,并保留部分原有设备不至于浪费,并可利用已有的数字以太网络设备 。
可方便地扩展专业应用功能和二次功能开发。
小型结点应用:可以扩充为一个以工业嵌入操作系统为基础的工业控制机器,可以安装在现场,直接供用户监控各种自动装置,如监视摄影机、灯光、传感器等。是专工业控制和现场环境而设计的,其特点为坚固、省电、而且短小,可以嵌于墙中。
6.2系统软件介绍
6.2.1硬盘录像系统操作界面

一机可对多路(1-16)视频信号进行实时同步视频监控、存储、显示、满足用户多种需求。
H.264压缩格式。
录像预约、侦测预约、侦测区域设置、告警设备、告警通道设置功能。
自动/手动/侦测/报警录像控制;采用循环存盘方式储存录像数据,系统根据设置自动覆盖早期数据;用户可根据实际情况自行设置单个录像数据存储时间;通过设置保护容量、警戒容量、释放空间对磁盘空间进行管理,从而保证录像工作顺利进行。
通过操作权限设置、密码设置、系统锁定设置大大地提高了系统的安全性。
系统自建操作日志,记录所有操作过程,并可储存日志文件于指定位置,便于用户内部管理。
预览具有全屏、四分屏、九分屏、十六分屏九种显示模式。
可在计算机屏幕上直接方便地调整控制每台摄影机角度、云台、焦距 。
大华硬盘录像系统回放界面


推荐资料下载!论文      案例      教程      标准

TOP


文件回放检索方便,单/多屏回放模式,可对选定图像进行放大、移动、亮度调节。
系统画质增强、抓拍及储存所抓拍图像等处理。
具有播放/快进/快退/上切/下切/单步播放/暂停功能,用户可直接拖动播放滑块调节播放进度,回放速率可在正常速率、二倍速、三倍速、半速、1∕3速五种不同播放速率间进行切换。

硬盘录像系统网络分控

可以通过网络(LAN、PSTN、ISDN)进行远程监视、录像。
通过客户端对服务器端通道进行视频回放。
通过网络对云台、摄像头进行远程控制
6.3 与网络视频服务器相比:1、录像记录:众所周知,在同一种压缩格式下,压缩出来的文件越小,回放时
图像质量就越差,
Ansilita网络式硬盘录像机通过H.264算法,只把摄像机采集到的模拟视频信号压缩成适合本地主机内部带宽限制影音文件,便存储于本地硬盘中。保证了在同等压缩格式下,得到最清晰的图像质量的录像记录。而在远程访问过程中,如果网络需要调用历史记录时,也能保证较高的图像质量。
网络视频服务器是将摄像机采集到的模拟视频信号压缩成适合网络传输带宽要求的影音文件,然后将文件通过远程互联网络传至中心主机磁盘阵列中统一管理。
2、联网方式

Ansilita
网络硬盘录像机,采用分部式管理方式,每个点独立形成一套系统。系统的设备和录像都是在本地进行,只有上级需要查看时才需要联通网络。日常外于离线式的状态。不会因为网络出现问题而影响其工作。

网络视频服务器是将所有点们的影音文件上传至一处统一管理。也就是说需要所有硬盘录像机都实时在线。并不间断的将打包好的录像记录上传至管理中心。如果网络发生问题或者中心管理机出现问题。则整个系统将全部不能使用。
3、可操作性及操作延时问题。
Ansilita网络硬盘录像机设备及操作可以本地完成,也可以远程网络端进行全部设置及操作。如果是在本地操作云台和监控,可以做到无延时和无滞后性。报警模块,在意外发生时可以得到迅速的相应。
网络视频服务器是将所人信息上传至远程管理中心进行管理,其中包括视频流、报警数据、控制数据。以及低层的数据链路层的数据。在现有网络视频服务器技术发展水平和国内现在网络带宽及网络稳定性来说,很难保证其各种数据的实时性。

七、监控中心控制室及环境要求7.1 场地一般要求中心控制室应设在不受污染的地区,不得设在楼房的顶层或最底层,以避免遭受阳光辐射和水灾,还应远离危险品仓库、过多的振动、机械打击,尤其是电磁的干扰。另外,墙壁及屋顶的外表层必须是防水的。本控制室设在地下一层。
7.2 墙壁、地面、吊顶和隔断
1
)中心控制室的四周墙壁都应和结构吊顶接合。
2)隔断和墙壁应选用坚固的材料,这样才不易剥落或变质。现有混凝土墙面可能需要做些防尘、防剥落处理,防尘、防冷凝的维尼龙壁纸可作为一种选择。中心控制室中的墙壁润饰都应是淡色调的,以加强室内的亮度。

3
)吊顶和高架地板系统应使用耐火和防尘的材料。若为隔音和调节空气而需要在吊顶的板块中填充一些材料,这些材料应为非易燃品,并置于PVC袋中,或具有最低燃点的袋中。

4
)吊顶板块应能够任意拆装以便于如火警预测、灭火系统、缆线管道的设置。

5
)高架地板因使用单独、可替换、可移动的地板砖,它们必须由螺钉基座或支架系统支撑。

6
)即使邻近的地板砖被移开,高架地板砖也可以从侧面锁定。

7
)在整个区域内,高架地板表面的倾斜度应保持在±1毫米之间,并且无裂缝或开裂的接缝,应尽量保持密闭。

8
)地板应坚实而牢固,抗振,不易磨损、划伤、弯曲及产生噪音。

9
)地板的表面应为防静电,绝热材料。

10
)每块地板砖的大小不得超过600mm*600mm,重量不超过18千克。

11
)装潢完的中心控制室高度应在2.5m左右,地板下空间在300mm左右,该空间被用于空调、能源设备和通讯电缆的密封层。

12
)通风口应与地板上专用来通风的板块对准。可以在通风口处设置调节器。以控制气流量。

13
)缆线在通过地板时应镶以黑色维尼龙边饰并套以橡胶套。
7.3 照明
1
)300-400LUX的照明应均匀分布于中心设备室中,在需要时,可通过控制开关关闭室内某一局部的照明。

2
)在维修通道中应有专门的照明。

3
)照明应不产生眩光和阴影,最好用格栅嵌入式灯具。

4
)中心控制室应有应急照明。

5
)照明灯所安装的散射器应为非易燃品,而且不应影响照明或造成阴影。

6
)照明灯的布置应事先设计。
7.4 空调    空调有两种选择:

1
)可采用普通中央空调系统。

2
)可采用全天候的独立空调系统。

空调技术要求按各种空调的要求做。
7.5 防水
1
)为了防止暴雨期间大楼漏水,控制中心的墙内表层、钢筋混凝土天花板以及地板都应经过防潮密封处理。

2
)为防水,应在控制中心内周围的地板上建超过0.2米高的钢筋混凝土墙。

3
)为防漏水,地板下应安装水警系统,带视听警报的显示器,显示水警探测器分布和执行机构的发光二极管指示器也应安装在机房内。

4
)一切不必要的水管都应移出中心设备室。
7.6 防火
1
)中心控制室的所有墙和门至少有两小时的防火能力。

2
)所有的安装缆线的导管,包括地板下的线槽,应在它们进入中心控制室时经过绝缘,防火处理。

3
)空调的导管应装配自动火警闸门。

4
)所的的导管,过滤器、火警闸门都应由耐火材料制成。

5
)所的的地下电源线,要么由导管、线槽保护起来,要么采用铠装线。

6
)非中心控制室管理的强电导线应移出或重新安装。

7
)为了安全放置废纸,应使用能自行合盖的铁桶。

8
)中心控制室应安装联网的机房气体灭火装置。

9
)应备有便携式灭火器。其放置标记应当清晰可见。然而不能使用干粉或二氧化碳作为灭火剂,因为他们可能破坏和腐蚀电器及电子元件。

10
)带视听警报的火警探测及灭火系统的控制器和显示器应安装在中心控制室出口处或其它适当的位置。

11
)在火警探测方面,火警探测系统应具有自动执行以下功能的能力:

A
)启动大楼的火警系统及当地火警。

B
)向最近的消房站发送警报

C
)启动灭火系统

12
)在中心设备室内应能听到安装在机房之上楼层和机房之下楼层以及本层的火警发出的信号。
7.7 中心控制室信号管道
1
)所有的信号电缆最好有接地导管/线槽加以保护,而且必须远离其它电线至少150毫米。总之,众多的导线应注意相互分开。

2
)若导管安装时要求贴紧,则必须加金属管并排安放,且保持泾渭分明。这样才便于维修和减少信号电缆之间的干扰。

3
)导管/线槽的尺寸根据所走电缆的数量而定。

4
)导管和线槽上切口光滑或包在橡皮套环内,以免信号电缆的保护面受到损坏。

5
)所有的导管/线槽都使用于牵引线。

6
)线槽的利用率应少于70%。
7)管路刷有明显的标记。
7.8 环境要求
1
)要求被监视的物体照度应大于40Lux,光线不应直射镜头。如达不到此光照度,会影响图像的清晰度。

2
)室内摄像机的环境温度不得超过-10-+40℃的范围,湿度大于90%Rh时,不要使用摄像机,大楼应有避雷装置。

3
)摄像机不应受撞或震动,不应使摄像机淋沾湿。

4
)前端设备供电由弱电竖井的电源供电。供电可与消防系统采用同一电源。

5
)采用综合接地方式,接地电阻≤1Ω,竖井应提供大楼接地网的引入端。

6
)室外设备,应另设防雷保护装置。


推荐资料下载!论文      案例      教程      标准

TOP

八、主要选用设备的性能参数
8.1室内匀速球:
主要特点:
1、内置全方位云台
2、水平转角0度-355度 20度/秒转速
3、垂直转角0度-90度 10度/秒转速
4、全球内有风扇加热功能
球罩尺寸: Ø303mm
材    料: 上罩铝合金,下罩光学材料
水平转角: 0°-355°
水平转速: 20°/秒
垂直转角: 0°~-90°
最大负载: 4kg
垂直转速: 10°/秒
内部安装最大长度:230mm
输入电压: AC24V OR AC220V
输入功率: 20VA
工作温度: -5℃ 到 +50℃
重    量: 8kg
球罩颜色: 透明 茶色 深茶色
天花板开孔尺寸:Ø330mm
荧屏菜单显示之全数字化设计
1/4”SONY CCD 彩色高解一体化摄像机
22倍光学变焦,480TVL
自动聚焦,自动光圈控制
智能数字映像处理电路,图像更清晰,色彩更艳丽
内同步/线路同步自动选择
镜头摄像机一体化设计
背光补偿功能
技术参数:

Image Sensor

成像元件

1/4″SONY
CCD

Picture Element

像  数

752(H)×582(V): PAL

Scanning System

扫描系统

2:1 Interlace

Horizontal Resolution

水平解析度

480 TVL

Minimum Illuminance

最低照度

0.3 Lux/F1.2

S/N Ratio




48 dB

Gamma

珈  

0.45

Auto White Balance

自动白平衡

On/Off

Auto Gain Control

自动增益

On/Off

Auto Electronic Shutter

自动电子快门

1/50~1/10,000 sec. On/Off

Auto Back Light Compensation

背光补偿

On/Off

Video Output

视频输出

1.0Vp-p 75 Ohm

Lens

镜  头

22x(F3.6-72.9mm)

Focus

对  焦

Auto/Manual

Power Supply

电  源

DC 12V

Power Consumption

功  率

4.7W

Operating Temperature

操作温度

-10~+50℃

Dimensions

尺  寸

55(W)×49(H)×113(D)mm

Weight

重量

400g


8.2 彩色半球摄像机AS-480D

主要特点:

高品质图像:  
该产品具有高品质的图像和灵敏度,分辨率为480水平电视线。

最低照度是0.1Lux/F1.2
方便安装摄像机。

在摄像机的顶部和底部均开有三脚架螺孔,无须特殊的三脚架转接器。
增益控制:
此款有全新的数码AGC功能(自动增益控制功能)

比传统AGC功能更灵活和更有效地增强感光度,

在低照度的环境下也能拍摄清晰的物体。

技术参数

Moedl

型号

AS-480D

Image
Sensor

成像元件

1/3″SONY CCD

Picture
Element

像数

752(H)*582(V):PAL

Scanning
System

扫描系统

2:1 Interlace

Horizontal
Resolution

水平解析度

480TVL

Minimum
lllmination

最低照度

0.1Lux/F1.2

Synchronizing
System

同步系统

Internal/External

S/N
Ratio

信噪比

-48dB

Gamma

珈玛

0.45

Auto
White
Balance

自动白平衡

ON/OFF

Auto
Gain
Control

自动增益

ON/OFF

Auto
Electronic
Shutter

自动电子快门

1/50`1/100,000 sec.ON/OFF

Back
Light
Compensation

背光补偿

ON/OFF

Video
Output

视频输出

1.0Vp-p75Ohm

Lens
Mount

镜头接口

C/CS

Auto
Lris

自动光圈

Video/DC

Power
Supper

电源

DC12V

Power
Consumption

功率

150mA(Max.500mA)

Operating
Temperature

操作温度

-10ºC-+50ºC

Dimensions

尺寸

117(φ)×100(H)mm



推荐资料下载!论文      案例      教程      标准

TOP

8.4 精工镜头1/3",2.6mm,自动光圈,手动调焦,CS接口

型号
SSE00412NT
SSE0612NT
SSE0812NT
规格(英寸)
1/2
1/2
1/2
接口方式
C
C
C
焦距(fmm)
3.6
6.0
12.0
光圈(F)
1.6-360
1.2-360
1.2-360
视角(水平)
92.6
56.6
29.5
最近物像距离(m)
0.2
0.2
0.3
有效口径 前(φmm)
19.8
21.0
17.4
有效口径 后(φmm)
10.0
14.7
16.1
前置滤光镜螺纹
-
43.0*0.75
43.0*0.75
外形尺寸(mm)
φ45*32.9
φ45.5*48.5
φ45.5*48.5
重量(g)
90
134
133
特征
固定焦点 有放大器 无插头
手动调焦 有放大器 无插头

8.5进嵌入式硬盘录像机DJ30168.5.1系统特点
实时监视功能
·具备多画面监视功能
·实时监视每一路录像的数据量
·通道保护

压缩方式
·视频压缩采用多种方式:MPEG4可变码流
·支持多路的视音频信号,每路视音频信号都由独立硬件进行实时压缩,声音与图像保持稳定同步

存储功能
·可内置1-8个IDE硬盘,硬盘的容量不限,硬盘无须格式化,即插即用,不会产生磁盘碎片
·硬盘工作管理采用非工作盘休眠处理,减少散热和功耗,延长硬盘寿命
·硬盘上文件可以选择覆盖式循环记录和非循环记录
·客户端电脑可通过网络下载硬盘上的文件,也可通过网络播放硬盘录像机上记录的文件

备份功能
·支持CD-RW光驱记录备份;通过USB接口硬盘进行备份
·通过网络备份

录放像功能
·多工操作,在每路实现独立全实时录像的同时可实现单路回放检索、网络监视、录像查询下载。
·多种录像模式:手动录像、定时录像、报警联动录像、动态检测录像。其中动态检测、外部报警更有预录功能。
·普通录像与报警录像均可实现快速检索。
·多种回放模式:X2、X4、X8倍快放、暂停、1/2、1/4倍速率慢放以及逐帧播放功能
·在客户端电脑上回放录像时可以显示事件发生的准确时间

报警联动功能
·具备16路外部电压量报警输入,并具备视频丢失报警、动态检测报警。报警设备可以是烟感探测器、温感探测器、红外探测器等。
·具备多路继电器开关量报警输出,便捷地实现报警联动及现场的灯光控制。
·报警输入及报警输出接口皆具有保护电路,确保主设备不受损坏。
·无线报警(选配无线报警器)

云台控制功能
·支持通过RS485扩展接口通讯的云台解码器
·可扩展多种解码器协议,便于实现云台和球机控制功能。

通讯接口
·具备扩展接口,实现报警输入和云镜控制。
·具备RS232接口,可用于键盘的连接实现主控,以及与电脑串口的连接进行系统维护和升级以及矩陈控制等。
·具备一个标准以太网接口,实现网络远程访问功能。

网络操作功能
·可通过网络进行远程实时监视;
·云镜控制;
·录像查询及实时回放(回放质量与网络情况有关);
·系统设置参数的修改以及系统的软件升级;
·与局端硬盘录像机的语音对讲;
·实现多画面预览(四、九、十六画面),根据带宽可选择调整帧率或图像质量达到最佳的传输效果。
·远程的报警处理以及系统日志查看等功能。
·采用嵌入式TCP/IP协议及嵌入式操作系统,可以直接通过Windows自带的IE浏览器访问。
·管理模式:采用三级用户管理,密码方式确保合法用户方可登录。



推荐资料下载!论文