对于热水供热系统,循环水流量由下式计算:
G=[Q/c(tg-th)]×3600=0.86Q/(tg-th)式中:G - 计算水流量,kg/h
Q - 热用户设计热负荷,W
c - 水的比热,c=4187J/ kgo℃
tg﹑th-设计供回水温度,℃
一般情况下,按每平方米建筑面积2~2.5 kg/h估算。对汽动换热机组,
由于供回水温差设计上按20℃计算,故水量常取2.5 kg/h。
采暖系统的蒸汽耗量可按下式计算:
G=3.6Q/r + ⊿h
式中:G - 蒸汽设计流量,kg/h
Q - 供热系统热负荷,W
r - 蒸汽的汽化潜热,KJ/ kg
⊿h - 凝结水由饱和状态到排放时的焓差,KJ/ kg
在青岛地区作采暖估算时,一般地可按每吨过热蒸汽供1.2万平方米建筑。