书上写的管径是420mm,但有人说没这种管径,有426mm的,他说的对吗?如果对,那我在算阻力平衡时是管径按426mm算吗
收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1541826&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!
UID
168688
帖子
20
精华
0
所属行业
阅读权限
10
在线时间
1 小时
注册时间
2007-9-25
最后登录
2008-6-19
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
abcwwd
一级 小野人
UID
912780
积分
3
金币
5
阅读权限
10
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
2楼
大
中
小
发表于 2008-4-10 12:15
只看该作者
管径概念区分
不要把管道直径和公称通径混为一谈,
你说的420mm是公称通径;426mm是管道直径;
另如:φ527 对应 DN500
φ629对应 DN600
φ1020 对应 DN1000等等。
阻力核算时都是按照工程通径来的。
UID
912780
帖子
3
精华
0
所属行业
暖通行业
阅读权限
10
在线时间
2 小时
注册时间
2008-4-10
最后登录
2008-4-26
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
dachao2
dachao2
一级 小野人
UID
168688
积分
99
金币
40
阅读权限
10
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
3楼
大
中
小
发表于 2008-4-16 21:15
只看该作者
谢谢,解决了我一个大问题了。但我还是不明白,图纸上标的是管道直径,计算阻力平衡时使用公称直径,可两者的数不一样啊,这样算准吗
[
本帖最后由 dachao2 于 2008-4-16 21:19 编辑
]
UID
168688
帖子
20
精华
0
所属行业
阅读权限
10
在线时间
1 小时
注册时间
2007-9-25
最后登录
2008-6-19
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
ynkm168
ynkm168
一级 小野人
UID
241753
积分
37
金币
32
阅读权限
10
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
4楼
大
中
小
发表于 2008-4-29 22:29
只看该作者
应该按管道内径计算!