一般楼宇可视对讲故障排除参照表
序号
问题
故障原因及排除方法
1
通电后系统装置不能上电
1、220V交流电源故障:检查220V交流输入端
2、系统电源故障:检查系统电源是否有输出,正常为18V~24V,如果没有则查看系统电源的保险是否已烧毁
3、检查线路中的电源和地是否短路
4、检测各个接线线路中间是否有断损或短路
2
主机不能实现密码开锁
1、检查输入密码是否正确
2、操作不正确:请仔细阅读说明书,看一下设置密码方法是否有误,或设置密码不成功;
3、部份楼宇对讲系统开锁线是接到系统电源上面去的,如果主机显示了“OPEN”:表示主机正常,请检查电锁的连线是否正确,电锁电源是否短路或与其它线短路
4、如果连接电锁的线间电压已经降下,但是电锁未开,则需更换电锁(电锁也是楼宇对讲系统中的关键配件,请选择优质产品,以确保系统稳定,使用更爽)
5、检查门口机:开锁时,门口主机部份接线脚会有一个下降脉冲,正常时的电压为12V(部份二代系统的产品主要检测门口主机7脚或8脚)
6、一切正常,请考虑主机的质量问题,换一台相同型号、功能的单元主机试试
小计:一般的楼宇可视对讲系统,出现密码开锁不正常,主要原因是第1、2条造成的;但第二代的楼宇对讲系统,第3、4、5条的情况也得考虑
收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1541490&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!
UID
147906
帖子
6131
精华
101
所属行业
阅读权限
255
在线时间
274 小时
注册时间
2007-9-10
最后登录
2008-11-19
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
wrb1328
学习。交流。进步
九级 斗士
UID
184507
积分
2201
金币
1847
阅读权限
90
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
2楼
大
中
小
发表于 2008-4-3 09:32
只看该作者
ERTYUIOOUYTR
UID
184507
帖子
927
精华
1
所属行业
阅读权限
90
性别
男
在线时间
88 小时
注册时间
2007-10-15
最后登录
2008-11-21
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
daidongjin
一级 小野人
UID
8686421
积分
50
金币
28
阅读权限
10
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
3楼
大
中
小
发表于 2008-8-22 15:30
只看该作者
UID
8686421
帖子
50
精华
0
所属行业
自控行业
阅读权限
10
在线时间
24 小时
注册时间
2008-8-16
最后登录
2008-10-20
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
控制面板首页
编辑个人资料
积分交易
积分记录
公众用户组
个人空间管理
升级个人空间
道具中心
QQ群
社区银行
领取红包
任务精灵
勋章中心
邀请注册
统计代码