LC5C3038、搬运设备时,撬起(下落)设备时,有哪些步骤?答:1将设备一端撬起,垫上枕木,另一端同样做。2重复进行操作,逐渐把设备或构件垫高。3若一次垫不进一枕木,可先垫一小方子,再垫进枕木。4要将设备或构件从枕木上落下,用类似方法,按与上述相反的步骤操作进行即可。
LC5C4039、设备的接触电阻过大时有什么危害?答:1使设备的接触点发热。2时间过长缩短设备的使用寿命。3严重时可引起火灾,造成经济损失。
LC5C5040、常用的减少接触电阻方法有哪些?答:1磨光接触面,扩大接触面。2加大接触部分压力,保证可靠接触。3涂抹导电膏,采用铜、铝过渡线夹。
LC5C5041、电气工作人员具备哪些条件?答:1经医师鉴定无妨碍工作的病症,体检每两年一次。2具备必要的电气知识,且按其职务和工作性质熟悉<电业安全工作规程>的有关部分,经考试合格。3学会紧急救护法,首先学会触电解救法和人工呼吸法。
LC5C5042、固体绝缘材料有何作用?常用的有几种?答:固体绝缘材料一般在电气设备中起隔离、支撑等作用。常用的有绝缘漆和胶、塑料类、复合材料、天然纤维和纺织品、浸渍织物、云母、陶瓷等。
LC4C3043、用刮削加工有什么好处?答:1改善配合表面的精度与粗糙度。2配合精度得到提高。3表面粗糙可以达到:7----9
LC4C3044、对违反<电业安全工作规程>者有哪些处理意见?答:1对违反规程者,应认真分析加强教育,视其情节严肃处理。2对造成事故者,应按情节轻重,予以行政或刑事处分。
LC4C5045、何谓绝缘材料的8℃时规则?答:绝缘材料使用的温度超过极限温度时,绝缘材料会迅速劣化,使用寿命会大大缩短。如A级绝缘材料极限工作温度为105℃,当超过极限温度8℃时,其寿命会缩短一半左右,这就是8℃热劣化规则。
LC4C5046、潮湿对绝缘材料有何影响?答:绝缘材料有一定的吸潮性,由于潮气中含有大量的水分,绝缘材料吸潮后将使绝缘性能大大恶化。这是由于水的相对介电常数很大,致使绝缘材料的介电常数、导电损耗和介质性能角的正切tgδ增大 ,导致强度降低,有关性能遭到破坏。因此对每一种绝缘材料必须规定其严格的含水量。
LC3C1047、工作负责人应负哪些 安全责任?答:1正确安全地组织工作。2结合实际进行安全思想教育。3督促监护工作人员遵守<电业安全工作规程>4负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和值班员所做的安全措施是否符合现场实际要求。5工作前对工作人员交待安全事项。6工作班人员变动是否合适。
LC3C2048、怎样才能将检修设备停电?答:1检修设备停电,必须把各方面的电源完全断开。2禁止在只经开关断开电源的设备上工作。3必须拉开隔离开关,使各方向至少有一个明显的断开点。4与停电设备有关的变压器和电压互感器必须从高、低压两侧断开,防止向停电检修设备反送电。
LC3C3049、检修后的设备符合哪些条件,才可以评价为“优”?答:1检修后消除所有的缺陷,提高了质量及设备的效率,质量标准符合要求的上限。2检修工作进度快,安全性好,无返工,节省工时和材料。3原始记录正确、齐全、准确。4经过了严格的分段验收,并有详细的记录和总结。
LC3C3050、瓦斯保护是怎样对变压器起保护作用的?答:1变压器内部发生故障时,电弧热量使绝缘油体积膨胀,并大量气化。2大量油、气流冲向油枕。3流动的油流和气流使气体继电器动作,跳开断路器,实现对变压器的保护。
LC3C4051、对绝缘材料的电气性能有哪些要求?答:1要有耐受高电压的能力。2在最大工作电压的持续作用下和过电压的短时作用下,能保持应有的绝缘水平。
LC3C5052、真空滤油机是怎样起互滤油作用的?答:1通过滤油纸滤除固体杂质。2通过雾化和抽真空除去水分和气体。3通过对油加热,促进水分蒸发和气体析出。
LC3C5053、预防断路器载流部分过温的反事故措施 有哪些?答:1在室内外断路器设备的接头部分贴示温蜡片,并要定时监视,尤其在负荷高峰时。2断路器的铜、铝过渡接头要定期检查,负荷大的断路器每年要检查两次。3在交接和预防性试验中,应严格按照有关规定测量接触电阻。
LC2C4054、设备完好率和一级设备占有率如何计算?答:设置完好率=<(一级设备数+二级设备数)/设备总数>×100%
一级设备占有率=(一级设备数/设备总数)×100%
LC2C5055、影响介质绝缘程度的因素有哪些?答:1电压作用2水分作用3温度作用4机械力作用5化学作用6大自然作用