创造优质工程是XX科技追求的目标。为了提高工程质量,明确各工序的要求,做到技术先进,经济合理、安全可靠和安装维护方便等,特制定本布线规范,以作公司各施工小组以及外聘施工队施工指引:
一、线管的敷设1、
线路以最短途径集中敷设,要求所有线管或线糟横平竖直、整齐美观、不宜交叉,横平、竖直100cm偏差不大于3mm;
2、 线路不宜敷设在影响操作、妨碍检修或容易被破坏或损坏的位置,须维护或维修的部分应预留维修、维护空间或不应高于2500CM,易被破坏或损坏的位置应考虑保护措施;
3、 线槽的安装,槽与槽或槽与其它的接合处应紧密,对合整齐美观,PVC管的敷设接合处必须用专用接头,如直接、杯梭等;接线位或沉余线位应留有线盒或线井,并有保护盖;
4、 地下埋设的保护管与地表面的净距不小于15cm,一般为地表以下30CM,并且要密封,在地面作明显标识;墙面或楼层地面安装敷设暗管深度应距墙面或瓷砖底面1CM以上。
5、 PVC管的管码安装间距均匀、横平、竖直,管码的间距为小于等于100CM,一寸以上PVC管的间距为不大于120CM;同一个固定平面不能少于两个固定管码。
6、 布放线槽的规格,路由和起止位置符合设计的要求;
7、 室外PVC管或一寸以上室内PVC管的布放必须用铁管码,。
8、 已敷设的线管不能有破损、变形的现象,用弯管器弯管时不能有起皱或变形现象,应为标准的30°、45°或90°角;
9、 线管的分线采用底盒、三通分线,室外分线三通须为密封型;铁皮槽出线应在侧面或底面用杯梭接出,禁止在槽盖上或直接接出。
10、 线管终端出线底盒一般离地面30CM、140CM,可由项目负责人按现场情况定,终端底盒须与墙面或地面持平,不可凸出或凹陷、不平,底盒应用螺丝固定牢固;底盒螺丝孔完好并统一朝向,不可注入水泥杂物;地面底盒应用胶纸密封,以防注入水泥杂物。
二、线缆敷设1、
线路敷设在管中间不可有中间接头,接头应在分线箱或接线盒内接线,且接头宜焊接,且要有防水、防潮和防鼠措施,并将所有接头位置应有明显标识且进行记录,形成文档;
2、 所有线路必须条理、整齐、,线路的线缆布放两端应按图纸要求做上清晰、完整标识编号,同一类型点线缆预留长度统一,长短偏差不可大于5cm,有要求的除外;(一般情况下网络、电话终端点的线缆预留长度为30CM,标签于根部5-10CM处,机房留线长度为3-6米);
3、 信号线路与具有强磁场和强电场的线路之间的净距离要大于1.5米,当采用屏蔽措施后也要大于30CM;
4、 布放缆线的规格、路由和起止位置符合设计的要求;
5、 监控供电线路必须在总闸前取电,保证24小时供电不受影响的要求;
6、 布好的线路的线从机房至终端之间不可外露或用临时措施处理,保护管密封要良好,设备的定点高度统一,符合客户或标准的要求;
7、 电梯布放线路应将成卷的线打开后拉直在进行布放,避免因线材纽绞造成线路被刮断。
8、 线缆的编号应满足方便配线安装的要求,原则上网络线和电话线在区分楼层或工作区后每二十四条为一扎,并标识扎号,具体的标签由项目负责人出详细图纸;
9、 楼宇与室外地坪间有线经过时要设线缆防地坪下沉的50CM以上沉余,在地坪上走线在直线30米左右处或转弯处要设30CM以上深度线井,并作50CM以上沉余并对线缆作标识。
10、 线缆在布放过程中不可扭绞或90度弯曲,在牵引线缆时不可用力过大,以免损坏线缆;光纤的布放须在转弯处和每三十米处预留直径25CM的两圈作沉余,且线缆不宜扎得太紧,应保持松动为宜。