高压电器问题答复集锦

高压电器问题答复集锦

1.高压断路器的主要作用是什么?
答:高压断路器主要有如下功能:a.在关合状态时应为良好的导体,不仅对正常电流而且对规定的短路电流也能承受其发热和电动力的作用;b.对地及断口间具有良好的绝缘性能;c. 在关合状态的任何时候刻,应能在不发生危险过电压的条件下,在尽可能短的时间内开断额定短路电流以下的电流;d.于开断状态的任何时候刻,应能在断路器触头不发生熔焊的条件下,在短时间内安全地关合规定的短路电流。
2.什么叫真空断路器?
答:触头在高真空中关合和开断的断路器称之为真空断路器。
3.什么叫SF6断路器?
答:SF6断路器是采用SF6气体作灭弧和绝缘介质的断路器。
4.国家规定测量回路电阻应采用什么方法?
答:按IEC和有关标准规定,回路电阻的测量应采用直流电压降法。
5.对脱扣机构有哪些要求?
答:对脱扣机构的主要要求有四条,既a.要有稳定的脱扣力,因此要求摩擦系数稳定,接触表面的硬度要高,磨损要小;b.能耐机械振动和冲击,以防误动;c.脱扣力要小;d.动作时间要尽可能短。
6.电磁和弹簧操动机构上的脱扣器有哪些类型?
答:常用的脱扣机构形式有锁扣式脱扣机构、滚轮锁扣式脱扣机构和四连杆过死点自锁机构。
7.高压断路器检修可分为哪几种类型?
答:一般可分为如下三类:
1)       大修(也称恢复性检修)2)小修 (也称定期维修)3)临时性检修,有时也称“事故检修”。
8.大修的含义是什么?
答:断路器经过一段时间使用后,由于触头烧伤和磨损,以及灭弧室被电弧烧伤,因而导致喷口尺寸扩大,绝缘油被分解碳化,绝缘件性能下降,机械转动部分润滑油会逐渐干枯,有些部件甚至会发生变形,橡胶密封呢个垫老化等等。所有这些都必需通过大修才能使其技术性能得到恢复。
9.大修项目如何确定?
答:大修项目可分为常规项目(标准项目)和特殊项目(非标准项目)两种。常规项目在部颁检修工艺中均有规定,主要包括下面三部分:
1)进行较全面的检查(对某些部件要解体检查) 、清理和修整。
2)除设备中的缺陷,更换易损件或不合格部件。
3)行必要的测试,作出技术鉴定。
特殊项目是根具体情况来制定,如更换非易损件,结合大修进行完善化改进,完成反错等项目。
10.小修的含义是什么?
答:小修是指两次大修之间的检修,以便对大修后设备在技术性能上起巩固和提高的作用,也是对大修的补充。小修一般每年一次,如设备状态良好,也可适当延长。
11.小修项目如何确定?
答:小修项目在部颁检修工艺中也有规定,主要有下面几只种:
1)       消除大修后运行中所发现的新缺陷。
2)       重点检查易损件、易磨件(指外观能检查到的),发现问题及时处理,并对设备进行必要的外部清扫。
3)       进行电器预防性实验,对注油设备还应进行油样化验。
4)       大修前一次小修应做为必要的检查测试,为编制大修计划作准备。
12.临时检修的含义是什么?
答:临时检修是指除定期的大小修外,需要设备停运的检修,从安全经济运行考虑,应尽可能减少和避免临时检修次数。但在运行中,如开断电流次数已达到规定值或发生威胁安全运行的缺陷以及发生事故后,必须及时安排临时性检修。
13.临时检修的项目如何确定?
答:检修项目没有明确规定,要根据现场情况临时确定。
14.影响真空间隙击穿强度的主要原因?
答:主要有:
1)       电极的材料。
2)       电极的形状及表面状况。
3)       间隙长度。
4)       真空度。
5)       电压的类型及波形。
6)       真空间隙的老炼。
15.真空灭弧室基本结构包括那些元件?
答:真空灭弧室是真空断路器的核心元件,承担开断、导电和绝缘等方面的功能。真空灭弧室基本元件有外壳、波纹管、动静触头和屏蔽罩等元件。
16. 真空灭弧室的触头有哪些结构型式?
答:真空灭弧室触头结构可以分为非磁吹和磁吹结构两大类,主要的实用品种有:
1)       圆柱状触头;
2)       横磁吹触头;
3)       纵向磁场触头。
17.如何对断路器进行行程和超行程测量和调整?
答:测量分、合闸位置时导电杆行程(即开距)等于这两个数值之差。
测量分、合闸状态下触头弹簧的长度L分和L合,则触头超行程为两数值之差。当触头行程不符合要求时,可卸下绝缘拉杆处的轴销,调整绝缘拉杆长度。如行程偏小,可将调节特殊螺钉往里拧入,使拉杆变短,反之则可使行程减小。
18.SF6气体含水量多有什么害处?
答:SF6气体中含水量较多时,至少有两方面的害处。SF6气体的电弧分解物在水分参与下会产生很多有毒物质,从而腐蚀断路器内部结构材料并威胁检修人员安全。另外,含水量过多时,由于水分凝结,湿润绝缘表面,将使其绝缘强度下降,威胁安全运行。因此,要求SF6气体中含水量要足够少,至少应符合标准规定。
19.SF6断路器在外形结构上有几类?
答:两类。1.瓷柱式SF6断路器,是目前生产和使用较多的一种.2.落地罐式SF6断路器.
20.瓷柱式SF6断路器有什么特点?
答:瓷柱式SF6断路器在结构上和户外少油断路器相似,它有系列性好、单断口电压高、开断电流大、运行可*性高和检修维护工作量小等特点,但不能内附电流互感器,且地震能力相对较差。
21.落地罐式SF6断路器有什么特点?
答:落地罐式SF6断路器是在瓷柱式基础上发展起来的,它具有瓷柱式SF6断路器的所有优点,而且可以内附电流互感器,产品整体高度低,抗震能力相对提高,但造价比较昂贵。
22.SF6断路器有哪几种型式的灭弧室?
答:SF6断路器灭弧室在灭弧原理上可分为自能式和外能式两类。在具体结构上分为下面几种:1)双压式灭弧室 2)压气式灭弧室,即单压式 3)旋弧式灭弧室,适用于中压系统 4)气自吹式灭弧室。
23.SF6断路器装设哪些SF6气体压力报警、闭锁及信号装置?
答:通常装设下列SF6气体闭锁信号装置:1)SF6气体压力降低信号,也叫补气报警信号。一般它比额定工作气压低5%--10%。 2)分、合闸闭锁及信号回路。当压力降低到某数值时,它就不允许进行合闸和分闸操作,一般该值比额定工作气压低8%--15%。
24.SF6电器设备内装设吸附剂有和作用?
答:1)吸附设备内部SF6气体中的水分。 2)吸附SF6气体在电弧高温作用下产生的有毒分解物。目前常用的吸附剂有活性氧化铝、分子筛和活性碳等。
25.断路器调试应注意哪些事项?
1)开关和机构的拐臂一定要打好销钉,并应仔细检查。 2)SF6气体压力表应清晰,压力应正常。 3)分合闸前应观察分合指示器,拉不动不能硬拉。 4)有分合闸电气或机械联锁的应认真进行检查。 5)电动操作时,分合闸线圈通电时间不应大于1S。调试中手动操作正常后再进行电动操作。 6)对分合闸辅助开关要仔细调试并正确切换。
26.断路器大修前应进行哪些试验项目?
答:1,分合闸时间及速度测量。2,导电回路电阻测量。3,测量分合闸弹簧的预拉长度。4,测量合闸缓冲器定位间隙合活塞压缩行程 5,SF6气体含水量和泄露检测。
27.如何检查断路器的SF6气体的预压力和预测SF6气体含水量?
答;产品出厂时,支柱和断口装配内均预充约0.06Mpa的SF6气体.当断口吊装在支柱上后,可将压力表装于支柱下部的SF6管路接头上,压力表的指示即为剩余预充压力,一般应为0.03—0.05Mpa.如果预压力正常,就可对内部补充新SF6气体,使压力达到0.1Mpa左右,以便预测SF6气体的含水量.如果无表压,而且在吊装断口时外泄的SF6气体也很少,则说明断路器可能存在漏气部位,且在安装前内部气体已泄露的差不多.此时应进行抽真空处理,然后再充入SF6气体至0.1Mpa左右,并测量含水量.
28.如何整定SF6气体压力表上各对触点的动作压力值?
答:SF6气体报警和闭锁压力的整定可在充气时一并进行.当SF6气体压力充到0.55Mpa时,调整压力表上的分合闸闭锁触点,使其正好接通.当继续将气压充到0.56Mpa时,低压力报警触点应正好接通.最后再将压力充到额定表压.考虑到测量水分时需放掉一些气体,一般宜将气体充到0.62Mpa左右.
29.GIS并装时,相邻气隔内已充有额定压力的SF6气体时,并装间隔能否抽真空到67Pa?
答:GIS中的盆式绝缘子承受压力的能力,应该按一侧充有额定SF6气体压力而另一侧真空度为67Pa的条件来决定.制造厂认为,在短时间内上述状况是允许的,但应尽量避免长时间处于这种极端状态.因为盆式绝缘子两侧压力差很大时,容易引起SF6气体泄露.
30.影响断路器(配电磁机构)合闸时间的因素有哪些?
答;1,合闸接触器的动作时间 2,合闸铁芯的行程,冲程 3,操动机构及传动装置各部件的灵活性 4,合闸速度 5,加于合闸线圈两端电压的高低.
31.影响断路器(配电磁机构)分闸时间的因素有哪些?
答:1, 分闸铁芯的行程,冲程 2,分闸机构的各连板情况 3,分闸锁扣扣入深度 4,刚分速度 5,传动机构,主轴,中间静触头等处情况.
32.影响接触电阻的因素有哪些?
答;1,各接触件的材料 2,各接触点的压力3,各接触点的接触形式4,各接触面的表面情况.
33.通常从哪三个方面来控制SF6断路器的水分含量?
答:1.严格控制使用的SF6气源含水量;2.防止水分漏进断路器;3.采用吸附剂来吸收水分
34.如何正确充SF6气体?
答:SF6气体是一种重分子气体,易液化,一般在瓶中都呈液态,应缓慢地充气,使液态气体充分气化后,进入电气设备中,让SF6的压力,成为真实的压力。否则SF6来不及充分气化就进入设备中,等完成气化后,气体压力会升高许多。因此充气的速度应以管路不结露为宜。
35.Czo-40C型直流接触器在检修调整中,有何质量要求?
答:1.动静触头表面应平整;2.各部件应清洁完整无污垢、锈蚀现象;3.动触头动作应灵活无卡涩现象;4.开距:3.5~4.5毫米;超程:1.5~2.5毫米;同期差小于0.3毫米;
36.断路器拒绝分闸原因有几点?
答:1.操作电源熔丝熔断;2.操作开关接点接触不良;3.直流电源过低;4.掉闸机构松脱或卡死
37.断路器(配电磁机构)发生合闸失灵一般如何查找?
答:1.当电动合闸失灵时应先判断是电气回路故障还是机械部分故障。如接触器不动,则是控制回路故障,如接触器动作而合闸铁心不动。则是柱合闸回路故障;2.若合闸铁心动作断路器合不上闸,则一般为机械故障;3.根据以上判断,逐步缩小故障范围直至找到故障原因。
38.断路器发生分闸失灵一般如何查找?
答;1.操作电压是否合格;2.操作保险及分闸回路元件是否接触不良或断线;3.分闸线圈是否断线;4.分闸铁心低电压动作是否合格;5.小车式断路器连锁接点接触是否良好。
39.电动操作机构检查项目有哪些?
答:1.电动机运转是否正常有无异声;2.接线桩头是否紧,接线有无松动脱落;3.接触器应无卡死现象,吸合时无异声;4.齿轮无损坏;5.限位开关接触可*,动作正确;6.用1000kV摇表测量绝缘电阻应大于等于1兆欧。、

40   .简述润滑剂的作用?
答:1.润滑作用;2.冷却作用;3.洗涤作用;4.防锈作用;5.密封作用;6.缓冲与防震作用。

            现场考问题(电试部分)40
1.   电介质在电场作用下的电气性能用哪些参数表征?
<img  style="CURSOR: pointer"  src="http://www.tenag.com/sf6/file:///C:/DOCUME~1/Owner/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif" width="2" v:shapes="_x0000_s1026" alt="" /> 答:可用四个参数来表征,即极化性能用介电常数ε表征;导电性能用绝缘电阻率ρ表征:介质损耗性能用介质损失角正切tgξ表征;击穿性能用击穿强度E表征。对气体电介质而言,由于极化、电导和损耗较弱,所以只研究其击穿性能,而对固体、液体电介质四个性能均要研究。目前的预防性试验主要是检测表征电介质电气性能的四个参数的变化。

2.  湿度增加对气体间隙和沿面闪络电压的影响是否相同?为什么?
答:不相同。对气体间隙,在不均匀电场中,当湿度增加时,由于水分子能够捕捉电子形成负离子。使间隙中的电子数目减少,因而游离减弱,这样就不容易发展电子崩和流注,导致火花放电电压升高;在均匀电场中,由于放电的形成时延短,平均场强较大,电子运动速度快,不容易被水分子捕获,所以在均匀电场中,湿度增加时,可以认为火花放电电压基本不变,正因为如此,在球隙放电电压表中只规定标准气压和温度,而没有规定湿度。
当间隙间放入固体介质时,湿度增加,固体介质表面吸附潮气形成水膜,在高压电场下水分子分解为离子,沿着固体介质表面向电极附近积聚电荷,会使电极附近场强增大,电极附近的空气首先发生游离,从而引起整个介质表面易于闪络,导致闪络电压降低。

3.  什么叫极性效应?为什么要研究极性效应?
答:当电极的正负电性不同时,气体间隙的火花放电电压不同,这种现象叫极性效应。例如,在棒—板构成的不均匀不对称电场中,正棒的电晕起始电压大于负棒的电晕起始电压;正棒—负板的火花放电电压小于负棒—正板的火花放电电压等。这是由于空间电荷影响的结果。在分析直流高压试验问题及直流输电等问题时都会用到极性效应的概念。

4.  电力设备某一项预防性试验结果不合格,是否允许该设备投入运行?
答:对这个问题要根据具体情况具体分析后决定。一般说,若交、直流耐压试验合格,即认为可以投入运行。如果其他个别项目不合格,应及时采取措施,予以处理。但有时如果急需发、供电,缺陷的性质又不太严重,而且立即进行检修的条件又不具备,有时也可先让该设备投入运行,在运行中认真加强监视。对影响面较小的电力设备可由本单位领导批准执行;对影响面较大的主要设备,如发电机、主变压器等,应经上一级主管局审批后执行。

5.  为什么《规程》规定电力设备预防性试验应在空气相对湿度80%以下进行?
答:实测表明,在空气相对湿度较大时进行电力设备预防性试验,所测得的数据于实际值相差甚多。
造成测量值差别大的主要原因:一是水膜的影响;二是电场畸变的影响。当空气相对湿度大时,绝缘物表面将出现凝露或附着一层水膜,导致表面绝缘电阻大为降低,表面泄漏电流大为增加。另外,凝露和水膜还可能导致导体和绝缘物表面电场发生畸变,电场分布更不均匀,从而产生电晕现象。为准确测量,通常在空气相对湿度为65%以下进行。

6.  为什么要测量电力设备的绝缘电阻?
答:电力设备的绝缘是由各种绝缘材料构成的。电力设备的绝缘电阻高表示其绝缘良好,绝缘电阻下降,表示其绝缘已经受潮或发生老化和劣化,所以测量绝缘电阻可以及时发现电力设备绝缘是否存在整体受潮、整体劣化和贯通性缺陷。

7.  为什么测量电力设备的绝缘电阻时要记录测量时的温度?
答:电力设备的绝缘材料都在不同程度上含有水分和溶解于水的杂质构成电导电流。温度升高,会加速介质内部分子和离子的运动,水分和杂质沿电场两极方向伸长而增加导电性能。因此温度升高,绝缘电阻就按指数函数显著下降。受潮严重的设备,其绝缘电阻随温度的变化更大。因此摇测绝缘电阻时,要记录环境温度。若从运行中停下,绝缘未充分冷却的设备,还要记录绝缘内的真实温度,以便将绝缘电阻换算到同一温度进行比较和分析。

8.  为什么兆欧表的额定电压要与被测电力设备的工作电压相适应?
答:绝缘材料的击穿电场强度与所加电压有关,若用500V以下的兆欧表测量额定电压大于500V的电力设备的绝缘电阻时,则测量结果可能有误差;若用额定电压太高的兆欧表测量低压电力设备的绝缘电阻时,则可能损坏绝缘。

9.  测量10/0.4kV变压器低压侧绕组绝缘电阻时,是否可用1000V兆欧表?
答:当对10/0.4kV配电变压器进行交流耐压试验时,在0.4kV绕组绝缘上施加的交流试验电压为2kV,所以可以用1000V的兆欧表测量其低压侧绕组的绝缘电阻。

10. 为什么用兆欧表测量并联电容器、电力电缆等电容性试品的绝缘电阻时,表
针会左右摆动?应如何解决?
答:兆欧表系由手摇直流发电机和磁电式流比计构成。测量时,输出电压会随摇动速度变化而变化,输出电压微小变动对测量纯电阻性试品影响不大,但对于电容性试品,当转速高时,输出电压也高,该电压对被试品充电;当转速低时,被试品向表头放电,这样就导致表针摆动,影响读数。
   解决的办法是在兆欧表的“线路”端子L与被试品间串入一只2DL型高压硅整流二极管,用以阻止试品对兆欧表放电。这样既可消除表针的摆动,又不影响测量的准确度。

11. 为什么用兆欧表测量大容量绝缘良好设备的绝缘电阻时,其数值愈来愈高?
答:测量绝缘电阻时,由于兆欧表电压线圈的电压是固定的,而流过兆欧表电流线圈的电流随时间的延长而变小,故兆欧表反映出来的电阻值愈来愈高。设备容量愈大,吸收电流和电容电流愈大,绝缘电阻随时间升高的现象就愈显著。

12. 在《规程》中规定吸收比和极化指数不进行温度换算,为什么?
答:由于吸收比与温度有关,对于十分良好的绝缘,温度升高,吸收比增大;对于油或纸绝缘不良时,温度升高,吸收比减小。若知道不同温度下的吸收比,则就可以对变压器绕组的绝缘状况进行初步分析。对于极化指数而言,绝缘良好时,温度升高,其值变化不大。鉴于上述,在《规定》中规定,吸收比和极化指数不进行温度换算。

13. 测量变压器绝缘电阻或吸收比时,为什么要规定对绕组的测量顺序?

答:测量变压器绝缘电阻时,无论绕组对外壳还是绕组间的分布电容均被充电,当按不同顺序测量高压绕组和低压绝缘电阻时,绕组间电容发生的重新充电过程不同,会对测量结果有影响,导致附加误差。因此,为了消除测量方法上造成的误差,在不同测量接线时,测量绝缘电阻必须有一定的顺序,且一经确定,每次试验时均应按此顺序进行。这样,也便于对测量结果进行比较。


14. 绝缘电阻低的变压器的吸收比要比绝缘电阻高的变压器的吸收比低吗?

答:不一定。对绝缘受潮的变压器,其绝缘电阻低,吸收比也较小。但绝缘电阻是兆欧表遥测1min的测量值;而吸收比是1min与15s的绝缘电阻之比,且吸收比还与变压器容量有关。所以在一般情况下,绝缘电阻低,其吸收比不一定低。尤其对大型变压器,其电容大,吸收电流大,因此吸收比较高,而对小型变压器,其电容小,往往绝缘电阻高,但其吸收比却较小。


15. 在《规程》中,对电力电缆的绝缘电阻值为什么采用“自行规定”的提法?

答:这是因为电力电缆主要的试验项目为直流泄漏电流及直流耐压试验,如绝缘电阻不良,一般均可在泄漏电流试验中发现,至于绝缘电阻值,只作为耐压试验前后的比较作参考。


16. 为什么要测量电力设备的泄漏电流?

答:经验证明,测量泄漏电流能发现电力设备绝缘贯通的集中缺陷、整体受潮或有贯通的部分受潮以及一些未完全贯通的集中性缺陷,开裂、破损等。


17. 采用高值电阻和直流电流表串联的方法测量直流高压时有什么要求?

答:①为测得直流高电压的平均值,应采用反映平均电流的不低于0.5级的磁电式仪表;

②直流电压平均值的测量误差不大于3%;

③高值电阻的阻值在工作电压和温度范围内应足够稳定,其误差不大于1%;

④在全电压时流过电阻的电流应不小于0.5mA,以防止泄漏电流和电晕电流影响测量准确度。


18. 当电力设备做直流泄漏电流试验时,若以半波整流获得直流电压,如不加滤波电容,而分别用球隙、静电电压表和永磁式电压表进行测量,测得的数值是否相同?为什么?

答:半波整流电路在不加滤波电容时,电压输出波形每一个周期只要一个半波。用球隙测量电压时,球隙在峰值电场强度最大时击穿,测得电压为直流输出半波的峰值;静电电压表的转动力矩与两极间施加的电压有效值成正比,故测得的是输出半波大有效值;永磁式电压表测得的是直流输出电压一个周期内的平均值。结果是球隙测得的电压最大,永磁式电压测得的电压最小。


19. 在分析泄漏电流结果时,应考虑哪些可能影响测量结果的外界因素?

答:在分析泄漏电流测量结果时,应考虑的外界因素主要有:

⑴ 高压引线及端头对地电晕电流;

⑵ 空气湿度、试品表面的清洁度;

⑶ 环境温度、试品湿度;

⑷ 试验接线、微安表位置;

⑸ 强电场干扰、地网电位的干扰;

⑹ 硅堆的质量。


20. 为什么交联聚乙烯电缆不宜采用直流高电压进行耐压试验?

答:交联聚乙烯电缆绝缘在交、直流电压分布不同。交联聚乙烯电缆绝缘层是采用聚乙烯经化学交联而成,属整体型绝缘结构。介电常数为2.1—2.3,且一般不受温度变化的影响,在交流电压下,交联聚乙烯电缆绝缘层内的电场分布是由介电常数决定的。即电场强度是按介电常数而反比例分配的。能有效检测出绝缘的薄弱点。而直流高压有以下缺点:

⑴ 在直流电压作用下,其绝缘层中的电场强度是按绝缘强度正比例分布,但交联聚乙烯电缆绝缘层有一定的杂质,如甲烷、乙醇等,将导致电缆绝缘层中的电场分布不均匀,不能有效检测出绝缘的薄弱点;

⑵ 直流高压试验电压下,不能有效发现交联聚乙烯电缆绝缘中的水树枝等绝缘缺陷,还容易造成高压电缆在交流情况下不会发生问题的地方,在直流高压试验后,投入运行不久即发生击穿;

⑶ 现场进行直流高压试验时,发生闪烙或击穿可能会对其他正常的电缆和接头的绝缘造成危害;

⑷ 直流高压试验有累积效应,将加速绝缘老化;

⑸ 我国现有的直流试验电压决大多数不超过4.0 U0 ,而新的中压和高压交联聚乙烯电缆能耐受6.0—8.0 U0直流高压。

由于采用50HZ交流高电压进行试验遇到了试验设备笨重的困难,目前有的单位研究采用0.1HZ的超低频试验装置进行试验。


21. 为什么规程规定,电力电缆线路的预防性试验耐压时间为5分钟?

答:大量试验表明,当电压作用时间有几秒增加到几小时时,击窜电压只减小8%—15%,而一般缺陷能在加全电压后1—2分钟内发现,所以,若5分钟内泄漏电流稳定不变,一般说明绝缘良好。

22. 纸电缆做直流耐压试验时,为什么要在冷状态下进行?

答:因为温度对泄漏电流的影响极大,温度上升,则泄漏电流增加。在热状态下进行试验,往往试验数值很大,随试验时间增长而加大,甚至导致热击穿。另外,在热状态时,高电场主要移向到*近外皮的绝缘层上,使整个绝缘上的电压分布不均匀。所以,为了保证试验结果准确和不损伤完好的电缆,试验最好在冷状态进行并记录土壤温度,已便对照。


23. 什么是金属氧化锌避雷器的初始电流值、报警电流值?

答:MOA的初始电流值是指在投运之处所测得的它的电流值,此值可以是交接试验时的测量值,也可以是投产调整试验时的测量值。如果没有,也可用厂家提供的值。

MOA的报警电流值是指投运数年后,MOA的电流逐渐增大到应对其加强监视、并安排停运检查的电流值。根据国标或厂家规定。


24. 为什么测量电力设备绝缘介质损耗因数时,一般要求空气的相对湿度小于80%

答:测量设备绝缘的介损时,如测量时空气相对湿度较大,会使绝缘表面有低电阻导电支路,对介损测量形成干扰。这种表面低电阻泄漏,对介损的影响,因试品的不同而不同。一般情况下,正接线时有偏小的测量误差;而反接线时有偏大的测量误差。由于加装屏蔽环会改变测量时的电场分布,因此不易加装屏蔽环。为保证测量介损的准确度,一般要求测量时相对湿度不大于80%。


25. 在分析小电容量试品的介质损耗因数tgδ测量结果时,应特别注意哪些外界因素的影响?

答:(1)电力设备绝缘表面脏污

(2)电场干扰和磁场干扰

(3)试验引线的设置位置、长度

(4)温度与湿度

(5)周围环境杂物等


26. 在电场干扰下测量电力设备绝缘的tgδ,其干扰电流是怎样形成的?

答:在现场预防性试验中,往往是部分被试设备停电,而其他高压设备和母线则带电。因此停电设备与带电母线之间存在着耦合电容,如果被试设备通过测量线路接地,那么沿着它们之间的耦合电容电流便通过测量回路。若把被试设备以外的所有测量线路都屏蔽起来,这是从外部通过被试设备在测量线路中流过的所有电流之和称为干扰电流。因此干扰电流是沿着干扰元件与测量线路相连接的试品间的部分电容电流的总和。

   干扰电流的大小及相位取决于干扰元件和被试设备之间的耦合电容,以及取决于干扰元件上电压的高低和相位。干扰电流的数值可利用QS1电桥进行测量。

   干扰电流的实际上在大多数情况下是由一个最*近被试设备的干扰元件所产生的。但也必须计及所有干扰元件的影响。干扰电流是一个相量,它有大小和方向,当被试设备确定和运行方式不变的情况下,干扰电流的大小和方向即可视为不变。


27. 对110KV及以上的PT,在预试中测得的介损tgδ增大时,如何分析可能是受潮引起的?

答:分析的方法主要有:

⑴ 检查测量接线是否正确,介损桥的正确性以及是否存在外电场干扰;

⑵ 排除PT接线板和小套管的脏污和外绝缘表面的脏污的影响;

⑶ 油的气相色谱分析中的氢的含量是否升高很多;

⑷ 绝缘电阻是否下降。

在排除上述因测量方法和外界的影响因数后,确知油中氢含量增高,且测得的绝缘电阻下降,则可判断这种变化是由于受潮引起的,否则应进一步进行其他测试查明原因。


28. 为什么要考察CT的介损tgδ与电压的关系?

答:良好绝缘在允许的电压范围内,无论电压上升或下降,其介损值均无明显变化。当tgδ初始值比较大时,而且随电压上升或下降有明显变化(规程规定,试验电压有10KV升到Um/√3,tgδ变化量不得超过±0.3%)时,以及电压下降到初始值(10KV)介损值未能恢复到初始值时,一般认为绝缘存在受潮性缺陷或已老化。


29. 为什么规程将耦合电容器偏小的误差由-10%改为-5%?

答:耦合电容器偏小的电容量误差除了测量误差外,就是其本身存在缺陷,而常见的缺陷主要是缺油和电容层断开。然而电容层断开后,一般由于分布电压较高,会导致击穿,因而使断开处再次接通,所以,电容量偏小主要是漏油形成的缺油。

现场实测表明,即使耦合电容器中的油全部漏完,其电容量偏小的误差也不到-10%,为有效检出这类缺陷,同时考虑现场测量电容量时的测量误差,在规程中将耦合电容器电容量相对误差有-10%≤ΔC/C≤10%改为-5%≤ΔC/C≤10%。


30. 为什么套管注油后静置一段时间才能测量其tgδ?

答:刚检修注油后的套管,无论是采取真空注油还是非真空注油,总会或多或少地残留少量气泡在油中。这些气泡在试验电压下往往发生局部放电,因而使实测的tgδ增大。为保证测量的准确度,对于非真空及真空注油的套管,一般采取注油后静置一段时间,让气泡逸出后再进行测量的方法,从而纠正偏大的误差。


31. 为什么测量110kV及以上高压电容型套管的介损时,套管的放置位置不同,往往测量结果有较大的差别?

答:测量高压电容型套管的介损时,由于其电容小,当放置不同时,因高压电极和测量电极对周围未完全接地的构架、物体、墙壁和地面的杂散阻抗的影响,会对套管的实测结果有很大的影响。不同的放置位置,影响各不相同,所以往往出现分散性大的测量结果。因此,测量高压电容型套管的介损时,要求垂直放置在妥善接地的套管架上进行。


32. 对被试设备进行耐压试验前要作好哪些准备?

答:试验前要充分利用其他测试手段先进行检测,如测量绝缘电阻和吸收比,测量直流泄漏电流,测量介损因数tgδ和绝缘油试验,并参照以往的测量结果进行综合分析。

新注油的设备需静置一定的时间,待气泡消失后才能进行耐压试验。对带绕组的被试品用外施电压法进行耐压试验前,要将各绕组头尾相连,再根据试验需要接线。


33. 耐压试验时对升压速度有无规定?为什么?

答:除对瓷绝缘、开关类的试品不作规定外,其余试品做耐压试验时应从低电压开始,均匀地较快的升压,但必须保证能在仪表上准确读数。当升至试验电压75%以后,则以每秒2%的速率升至100%试验电压,将此电压保持规定时间,然后迅速降至1/3试验电压或更低,才能切断电源。直流耐压试验后还应用放电棒对滤波电容和试品放电。绝不允许突然加压或在较高电压时突然切断电源,以免在变压器和被试品上造成破坏性的暂态过电压。


34. 在现场可用哪些简易方法组成电容分压器测量工频高电压?

答:根据电容分压原理,选择电容量较小,能承受被测交流高电压的电容器作为主电容(如少油断路器的均压电容、一串悬垂绝缘子等),再接一套低压测量电容就组成了简易的电容分压器。只要在使用前校验后,即可现场使用,测量工频高电压。


35. 为什么规定50HZ交流耐压试验的试验电压持续时间为5分钟,而在产品出厂试验中又允许将该时间缩短为1秒?

答:电力设备耐压试验要规定时间,是因为绝缘材料的击穿电压大小与加压时间有关,时间越长,击穿电压越低,规程规定试验电压持续1分钟,这样既可能将设备的绝缘弱点暴露出来,也不会因时间过长而引起不应有的绝缘损伤。但产品出厂试验检查中,为提高试验速度,允许将持续时间缩短至1秒,但必须把试验电压提高25%。


36. 直流耐压试验与交流耐压试验相比,直流耐压的试验设备容量为什么可小些?

答:当试品电容量较大时,如用交流高压试验,会有很大的电容电流,故要求试验变压器有较大的容量。当直流电源进行耐压时,可避免电容电流,只需供给绝缘体的泄漏电流,该电流很小是微安级,所以可减小试验设备的容量。


37. 为什么在预试中,对并联电容器不进行极间耐压试验?

答:电容器的绝缘欲度极小,进行耐压试验可能会造成绝缘的损坏。我国规定电容器出厂耐压的试验标准为:交流2.15倍额定电压、直流4.3倍额定电压,加压时间为10秒。而投运后,,不宜再进行极间绝缘的耐压试验。


38. 对电力电缆做交流耐压试验时,为什么必须直接测量电缆两端的电压?

答 :因为电缆的电容效应会使电缆两端的电压升高。当电缆的电容量接近试验变压器容量时,这个电压可升高到25%左右。因此,必须使用高电压电压表或经过PT直接测量电缆两端的电压,使试验电压不超过规定值。

39. 采用电流电压表法测量接地装置的接地电阻时,为什么要加装隔离变压器?

答:常用的220V、380V交流电源一般采用中性点直接接地的连接方式,如果用这种电源直接测量接地电阻,可能造成接地接地短路,产生短路电流,并因分流影响而使测得的电流值不是流过接地装置的实际值。

加接隔离变压器后,由于变压器的一、二次绕组之间只有磁的联系而无电的联系,都会造成接地短路,使测得的电流值是接地装置的实际值。


40. 为什么变压器绝缘油的微水含量与温度关系很大?而高压串级式PT绝缘油的微水含量却与温度关系不大?

答:电力变压器为油纸绝缘在不同温度下油纸中含水量有不同的平衡关系曲线。一般情况下,温度升高,纸内水分向油中析出,反之,则纸要吸取油中水分。因此,当变压器较高时,绝缘油的微水含量较大。而串级式PT的绕组一般选用漆包线,所以油中的微水含量与温度关系不大。