[自控电力电子] 22kw水泵用星三角启动

22kw水泵用星三角启动

22kw水泵用星三角启动,怎么选 空开.三个接触器,热继电器等的型号?

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1539914&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

空开:CDM1-100/3300-50A(德力西)
接触器:KM1;KM2   CJX2-60/45A
               KM3:      CJX2-60/25A(正泰)
热继电器:NR2-60/50A(正泰)  

此选型是比较经济型的,可以选施耐德;西门子等。


TOP

建议用软启动器比较好一些


TOP

谢谢楼主了


TOP

提醒楼主,接触器的容量还可以稍微选择大一些。不过热继电流范围包括当然在额定电流。


欢迎访问我的blog:以工控为主,比如PLC等

工控人-Siemens PLC

购买PLC和方案咨询电话:13973322058
其他请通过邮箱:07330731@163.com

TOP

Good good study ,day day up.


TOP

支持5楼的说法//现在电器没有达标的

支持5楼的说法//现在电器没有达标的,选择大一点的减小维修费用


愿做你最理想的合作伙伴

TOP

建议考虑用软启动器比较好一些,星三角启动毕竟属于有级启动,而软启动器是无级的启动,不过要考虑经济等多种因素!!!