TN系统的电源端中性点直接接地,用设备金属外壳、保护零线与该中性点连接,这种方式简称保护接零或接零制。按中性线(工作零线)与保护线(保护零线)的组合情况TN系统又分TN-C,TN-S,TN-C-S
在TN-C系统中,由于PNE线兼起PE线和N线的作用,节省了一根导线,但在PEN线上通过三相不平衡电流I,其上有电压降IZPEN使电气装置外露导电部分对地带电压。
在TN-S系统中,工作零线N和保护零线PE从电源端中性点开始完全分开,PE线平时不通过电流,只在发生接地故障时通过故障电流,故外露导电部分平时对地不带电压比较安全,
TT系统的电源端中性点直接接地,用电设备金属外壳用保护地线接至与电源接地点无关的接地极。TT系统正常运行时,用电设备金属壳电位为零,
如果供电部门以10KV电压给住宅楼供电,且10/04KV变电所即在住宅楼内,则这栋住宅楼只能采用TN-S系统。因为采用TN-C-S系统将在住宅楼内出现PEN线;TT系统则要求设置分开的工作接地和保护接地,而在同一个建筑内是很难做到两个分开的接地,维护工作也是困难的。无论采用哪种接地系统都必须按规范要求作前述的等电位联结。