发新话题
打印

四方:国内最早研究IEC61850 未来将成为技术发展的方向

四方:国内最早研究IEC61850 未来将成为技术发展的方向


                                   
  
                                                                                                               ——北京四方继保自动化股份公司
  
  微机保护在国内的推广彻底改变了继电保护市场的格局,IEC61850在国内的推广带动企业紧跟发展动向。

  
  1999年,四方公司开始密切跟踪研究IEC61850技术,当时IEC61850还处于CD(委员会草案版本)阶段,四方公司发表了国内最早一批IEC61850研究论文。
  
  2004年3月,四方公司完成了IEC61850预研系统的研制。通过该系统验证和探索了技术路线,积累了经验,培养了人才队伍,为工程化开发积累了宝贵的经验。
  
  2005年,四方公司完成了工程化开发,开发出了支持IEC61850的新一代变电站自动化系统CSC-2000(V2)。
  
  2005年11月,CSC-2000(V2)通过了中国电力科学研院的检测和中国电机工程学会组织的技术鉴定。这是国内第一套通过检测和鉴定的IEC61850系统。
  
  2006年6月、8月,四方公司在西安市投运行了2个110kV的IEC61850变电站。这是国内最早投运的一批IEC61850变电站工程。
  
  2007年6月,四方公司在陕西电网成功投运330kV聂刘变电站工程。这是国内投运的第一个使用IEC61850技术的330kV变电站,是当时国内投运的电压等级最高、系统集成度最高(4家设备)、间隔层设备数目最多(86台保护/测控装置)的IEC61850变电站。四方公司作为该变电站的系统集成商,通过IEC61850直接将其它3个厂家的保护装置接入CSC-2000(V2)的监控、远动系统。接入3个厂家的保护装置没有使用保护管理机等协议转换器,而是监控、远动系统直接使用IEC61850标准与其他厂家的保护设备直接通信实现互联互通,实现了不同厂家设备的互操作。
  
  2006年至今,四方公司先后与AREVA、ABB、GE成功进行了IEC61850互操作实验。
  
  2008年1月,四方公司间隔层全系列产品通过国际权威机构KEMA公司的IEC61850一致性检测和认证。

  IEC61850代表了变电站自动化技术发展的方向,采用IEC61850将为国内生产企业和用户带来技术进步。
  
  IEC61850解决的互操作问题是一个通用问题,是国内外制造商和用户都要面对的问题。以前变电站自动化技术推广比较快,但站内通信没有标准,互操作问题始终困扰制造商和用户。IEC61850的制定和发布就是要解决这个问题,实现“一个世界、一种技术、一个标准”的理想。IEC61850代表了变电站自动化技术发展的未来方向。
  
  国内用户和制造商都对IEC61850比较重视。从2004年至今,国内主要电力系统二次设备厂家都积极开发支持IEC61850的产品和系统。有的已经开始推广应用。随着国内一些IEC61850试点工程的成功投运,大大增强了厂家和用户对IEC61850的信心。在招标文件中,国内用户也越来越多提出了对IEC61850支持的要求。
  
  因此,可以说IEC61850对中国的继电保护和变电站自动化市场确实带来了一些影响。这些影响是积极的、正面的,促进了国内生产企业和用户的技术进步。
  
  IEC61850不能代表一切,根本问题仍然是装置的应用功能,国内继电保护市场还是会以国内设备制造商为主。
  
  当然,需要看到IEC61850主要解决的是网络和通信的互操作问题,对于一台具体的保护装置而言,通信和网络只是其一个方面,装置需要完成的最主要的功能还是应用功能。就保护装置而言就是完成保护功能,满足保护装置的技术要求,例如快速性、选择性、可靠性等。这就要求制造商在实现IEC61850的同时,还必须保证装置应用功可以满足要求。对于用户而言,也不能只盯着IEC61850特性,而不考虑其他技术要求和条件。毕竟IEC61850不能代表一切。
  
  IEC61850只代表了继电保护装置的通信能力。此外,还有应用功能、人机界面等多种特性。因此,IEC61850的推广对国内现有继电保护市场的影响有限。国外保护不会因IEC61850而扩大在国内的市场份额。但国内厂商之间市场份额会发生一些变化。如果某个国内厂家不支持IEC61850或支持得不好,其市场份额肯定会减少。
  
  国外公司在国内继电保护市场份额逐年减少,原因是多方面的,例如价格、本地化、服务等。这些因素不会因推广IEC61850而消除。因此,国内继电保护市场以后仍将以国内企业为主。
  
  IEC61850的优势体现在系统集成中,进行一致性测试是检测IEC61850产品在系统集成中的可靠性,国内推广IEC61850首先要对产品检测有正确的认识。
  
  IEC61850的主要目的是获得互操作性,但是如果制造商在实现标准时出现不规范和有较大偏差,与其他制造商的系统进行集成时,就会出现问题,甚至根本通不上。这样就失去了实现IEC61850的意义。
  
  为了保证产品实现IEC61850的一致性,需要由独立的第三方检测机构对产品IEC61850实现的一致性进行检测和认证。第三方检测机构最好是国际权威机构,例如KEMA公司,也可以是国内有资质的机构。
  
  用户在选择IEC61850产品时,可以要求制造商出具在第三方检测机构做检测和认证的报告。以保证产品IEC61850实现的一致性。
  
  目前在国际市场上,用户都要求制造商出具KEMA认证证书和检测报告。如果不能提供,则不能参与投标。国内可以借鉴这些做法。
  
  需要注意的是,对IEC61850的检测保护或认证证书要有正确的认识。
  
  •服务种类
  
  IEC61850有60多种服务,各装置根据应用功能需求实现全部或部分服务。检测报告或认证证书会对所实现并检测的服务进行记录。例如,来自2个厂家的设备都通过了KEMA检测,得到了认证证书。但是,这2个设备所支持的服务数目和种类可能不一样。可能会出现需要的服务,设备没有实现或检测的情况。因此,对于检测报告或认证证书也要具体分析,不能笼统地认为通过了检测就没问题。
  
  •服务器侧检测
  
  目前IEC61850-10只规定了对IEC61850服务器侧设备进行IEC61850一致性检测的方法。这类设备主要是间隔层的保护/测控设备。对于监控、远动等IEC61850客户端设备目前还没有给出检测方法。并且对装置的检测也是一对一进行,而没有考虑在系统和网络条件下的复杂情况。在复杂情况下,如何进行性能测试的问题,IEC、CIGRE还正在研究中。
  
  因此,可能会出现尽管间隔层保护/测控等设备的通信行为正常,而由于监控或远动原因造成系统不稳定或出现问题。所以,我们可以认为间隔层设备通过IEC61850一致性检测是变电站自动化系统成功实现系统集成的必要条件,而不是充分条件。
  
  支持IEC61850的产品在系统集成时具有明显优势,可以节省保护管理机或规约转换器,可以缩短工程调试时间等等。
  
  

[ 本帖最后由 赛尔电力自动化 于 2008-3-24 08:30 编辑 ]

收藏到网摘: