什么是一次调频、二次调频?

那位大虾帮忙解释一下,到底什么是什么是一次调频、二次调频,多谢!

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1273982&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

所谓“一次调频”一般是指由发电机的调速器进行的,而“二次调频”是指当“一次调频”不能满足要求时由发电机的调频器所进行的频率调整


TOP

反应机组转速变化而相应调整原动机阀门开度的调节是通过调速系统实现的,称为频率的一次调整

发应系统频率变化而相应调整原动机阀门开度的调节是通过调频器实现的,称为频率的二次调整


TOP

还不是很明白哦!说清楚点啊!


TOP

也不懂,学习


TOP

一次调频:
各机组并网运行时,受外界负荷变动影响,电网频率发生变化,这时,各机组的调节系统参与调节作用,改变各机组所带的负荷,使之与外界负荷相平衡.同时,还尽力减少电网频率的变化,这一过程即为一次调频.
二次调频:
一次调频是有差调节,不能维持电网频率不变,只能缓和电网频率的改变程度.所以还需要利用同步器增、减速某些机组的负荷,以恢复电网频率,这一过程称为二次调频。
只有经过二次调频后,电网频率才能精确地保持恒定值。二次调频目前有两种方法:
1,由调总下令各厂调整负荷。2,机组采用AGC方式,实现机组负荷自动调度
简单的说,一次调频是汽轮机调速系统要据电网频率的变化,自发的进行调整机组负荷以恢复电网频率,二次调频是人为根据电网频率高低来调整机组负荷。


TOP

学习了。
谢谢啊。


TOP

学习学习!感谢发帖!!


TOP

6#说的很透彻,感谢!


TOP

6#说的很透彻,基本上就是这样的.


以热爱论坛为荣、以退出论坛为耻、以服从斑竹为荣、以背离斑竹为耻、以提供信息为荣、以乱发广告为耻、
以辛勤灌水为荣、以偷偷潜水为耻、以互相帮助为荣、以互相贬低为耻、以经常上线为荣、以隐身离线为耻!

TOP

6楼的,谢谢了,学习了。


TOP

谢谢!我好到处找答案呢,原来就在这里。谢谢!


TOP

好资料!


TOP

谢谢楼主 学习了


TOP

好好学习,天天向上!6楼的说得很详细


TOP

老式机组没有上DEH之前,一次调频是控制系统固有的功能,现在的DEH一次调频是可以退出的,实际上对电网是不利的


TOP

学习了。
谢谢啊。


电网调频的基本概念 电力系统运行的主要任务之一是对电网频率进行控制控制电网频率在50Hz附近的一个允许范围内。电网频率偏离额定值50Hz的原因是能源侧(水电、火电、核电……)的供电功率与负荷侧的用电功率之间的平衡被破坏而引起的。负荷的用电功率是经常在变化的,因此,电网的频率控制的实质是:根据电网频率偏离50Hz的方向和数值,实时在线地通过发电机组的调速系统和电网自动发电控制系统(AGC),调节能源侧的供电功率以适应负荷侧用电功率的变化,达到电网发/用电功率的平衡,从而使电网频
通过发电机组调速系统的自身频率/功率特性对电网的控制,通常称之为一次调频。它主要是由发电机组调速系统的静态特性F=f(P)和动态特性(PID调节规律)来实现的;
电网AGC则是从电网的宏观控制上、经济运行及电网交换功率控制等因素上,向有关机组调速系统下达相应机组的目标(计划)功率值,从而产生电网范围内的功率/频率控制(LFC),称之为二次调频。率恢复到
50Hz附近的一个允许范围内。
发电机组调速系统一次调频静态特性机组原始工况:静特性曲线1(Pc1)A点:机组目标功率:Pc1;机组实际功率:P1;机组频率:f1;调速系统调差系数(速度变动率):ep
电网发生功率缺额,折算到讨论的机组:功率缺额:P3P1
一次调频作用:电网功率缺额,引起电网频率降低,如果不进行调节,则按静特性曲线1Pc1),频率应降至f3,各机组根据频率偏差进行一次调频,
与电网负荷


静态频率自调节作用一起,使讨论的机组增发了功率ΔPf=P2P1,电网频率为f2(静特性曲线2Pc1)上B点)。即讨论的机组与电网其它机组一起进行了一次调频,但电网频率为f2,不可能恢复到扰动前的f1
二次调频作用:若电网二次调频将讨论的机组的目标功率由Pc1修正为Pc2,则机组调速系统静特性由特性曲线1Pc1)变为特性曲线2Pc2)。最后的调节结果为特性曲线2Pc2)上C点:调速系统调差系数(速度变动率)ep、机组目标功率Pc2、机组实际功率P3、机组频率f1;电网的功率缺额得以补偿,系统频率也恢复到扰动前的数值f1。显然,电网负荷频率自调节作用(一次调频)仅在调节过程中起作用。
综上所述,电网在负荷扰动后,电网频率产生偏差,各机组的调速系统根据频率偏差Δf和(功率)调差系数ep进行一次调频,在较快的时间(8~15秒)内弥补了系统部分功率差值;在一次调频的基础上,电网自动发电控制(AGC,二次调频),修正相关机组的目标功率值Pc,通过调速系统的P
一次调频主要性能指标如下:
1速度变动率即永态转差系数bp范围为010%,实际值与设定值的相对偏差小于5%
2.永态转差特性曲线的非线性度误差小于5%
3.调速系统的迟缓率即转速死区小于0.04%
4.机组参与一次调频的死区范围为±0.001 Hz±0.500 Hz。分辨率0.001Hz

国家电网公司对参与一次调频机组的要求如下:
1).机组参与一次调频的死区电液型汽轮机调节控制系统的火电机组死区控制在±0.033Hz(±2r/min)内;
2).机械、液压调节控制系统的火电机组死区控制在±0.10Hz(±6r/min)内;
3).水电机组人工死区控制在±0.05Hz内。
5
当电网频率变化达到一次调频动作值到机组负荷开始变化所需的时间为一次调频负荷响应滞后时间额定水头大于50的水电机组应小于4 秒,额定水头小于50的水电机组应小于8 秒。
6
当电网频率变化超过机组一次调频死区时,机组能在15秒内达到一次调频调整幅度(响应目标)的90%。
7
机组参与一次调频过程中,当电网频率稳定后,在1 分钟内,机组负荷达到稳定所需的时间为一次调频稳定时间。该时间是剔除了机组投入机组协调(成组)控制系统或自动发电控制(AGC)运行时负荷指令变化因素的。
8
在电网频率变化超过机组一次调频死区的前45秒内,机组实际出力与机组响应目标偏差的平均值应在机组额定有功出力的±3%内。机组投入机组协调控制系统或自动发电控制(AGC)运行时,应剔除负荷指令变化的因素。
9.一次调频的最大调整负荷限幅可以在±5%~±10%之间设定ID
调节(静态主要依靠积分调节I),最终可实现电网功率平衡和频率的恢复。