照明控制的问题

照明控制的问题

今天看了一张一个高级电气工程师设计的一个5层工厂厂房的照明图,面积倒是不大,每层大概有4盏灯左右吧,照明箱在厂房旁边的管架上安装,这个厂房所有的照明均有照明箱中的一个微断控制,要开全开,要关全关,不知这样是否符合规范要求?

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1273962&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

这个在我印象里面好象是不符合要求的!
不过是经验,具体是什么我就不清楚了


TOP



TOP

这个东东不好弄啊我不知道


TOP

从规范的角度来说,应该是不正确的,但是如果从厂家的管理来要求的话,也就可以理解了。


分享知识,分享经验,分享资料!

TOP

不合规,也可能是合理而以


TOP

这个厂房有多大?


TOP

可要节约用电啊


TOP

问题迷迷糊糊回答无法回答


TOP

如果厂房面层面积不大,工艺一致,用一个断路器控制使用的灯具到无可厚非。但照明配电箱的按照位置就有些问题了,不知道楼主所说的“厂房旁边的管架”是什么意思,但不管是什么什么管道,配电箱都不能够在其上面安装的,尤其是水、热、汽管道。
在GB50254-96《电气装置安装工程 低压电气施工及验收规范》第2.0.3条第一项有如下规定“低压电器根据其不同结构,可采用支架、金属板、绝缘板固定在墙、柱或其它建筑构建上.....”
照明配电箱就属于低压电器的一种


TOP

来学习了


欢迎去中国电气www.cdq.cc上看看,

TOP

描述的不清楚?


TOP

我以为不行,违反了《建筑照明设计标准》GB50034-2004  第7。4。6条。
况且照明灯具采用微断直接开关,不太好,会影响它的机械使用寿命,要想在配电箱上控制灯具的开、关,倒是可以将跷板开关的功能件装到配电箱的箱面上,通过跷板开关(10A)来控制灯具,这样可减少对微断的机械损耗。


乐观向上,快乐每一天。

TOP

可以看下子


TOP

能描述细致一点吗?

如果工艺一致,灯具又不是需要经常开关的话,是可以这么做的,我的设计中(我设计的都是日企厂房),车间内照明都是这么做的,就是直接用短路器控制,而且照楼主所说,一层就四个灯,估计灯具功率也不会小,我个人认为,这种功率比较大的灯具用跷板开关也不是很合适
至于照明箱安装的位置,那得视具体位置定,如果管架是放工艺管道的(我所知道的生产车间,工艺管道一般安置的比较高)而照明配电箱的安装高度才1.4m左右。
如果楼主愿意的话,把图发我看看
我QQ:524029343
我也很想看看高工们的设计思路,学习学习


TOP

能描述细致一点吗?

顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶


TOP

我也是来学习的!


TOP

是个值得探讨的问题