我公司也这之困扰。我公司地处海边,有4*100t/h用的是地表水,水质不好且季节性变化大,含盐量、有机物含量均高。砂滤后余氯基本小于0.1,活性碳过滤器后保安过滤器滤芯处发现有大量碳粉,滤芯使用寿命低。药剂供应厂 ... [/qu
我是北京一家大型水处理公司的技术部主任,从事本行业10年。象你说的这种情况在我的从业生涯中非常普遍!现在给你分析一下:含盐量高对于RO膜的性能相对来说更稳定,除了会相应增大系统运行压力,同时注意阻垢剂的投加量,特别是在水质相对不稳定的情况下更要注意。只要注意以上几点问题,至于高含盐量的水不会对膜元件造成质的不可逆损坏。有机物含量高相对于活性炭来说脱除效果会很好!因为活性炭的作用理论上可以脱除100%的余氯和高达85%的有机物,砂滤过滤后水中只要测得余氯的存在,砂滤器
相对是没有微生物污染的,因为余氯在杀灭细菌的同时自身也是消耗的,这也就是为什么砂滤器没有和活性炭一样遭受细菌微生物污染严重的现象发生的原因。至于活性炭滤器本身就是吸附余氯的装置,脱除水中的余氯后个别微生物在活性炭滤料上附着,活性炭滤料有时富有机物质,细菌附着后会成平方倍数的繁殖,速度是非常快的!这就需要在运行中注意加大活性炭滤器的反洗维护力度,同时保证定期的活性炭杀菌。通常在活性炭至RO系统之间的保安滤器和管道中,是最容易发生细菌繁殖的也是最严重的。因为,水中的余氯经过活性炭时被几乎完全吸附掉,造成后续系统管道细菌的大量细菌繁殖现象。保安滤器上发现的活性炭粉末装物质,很明显是活性炭滤器的反洗维护力度不够,加大碳滤器的反洗流量就可以解决此现象。至于别的问题,详细的可能很多,有不明白或具体的问题,可以随时联系我!