27 12
发新话题
打印

市政给排水问题问与答

本主题由 blue66 于 2008-3-19 09:11 加入精华

市政给排水问题问与答

1、雨水管的出水口在常水位下可否要紧?
做雨水工程规划时,发现按照管道起点埋深和管道走线和坡度,到出水时,其出水口已经在河道的常水位以下了,不知可否要紧?想请教各位大虾如何解决这个问题,实际工程中是如何处理的(我的起点管径为d400,埋深已经控制到1m)
回答:A、我认为出水口在常水位以下是可以的,淹没出流而已.只是水力条件不是很好.
这样的情况很多的.只是在进行水力计算时水力坡度应按受纳水体的液面进行控制。并在出水口附近设沉砂井,便于清淤。
B、出水口作拍门井,方便实用,既可解决出水,又防止倒流。
C、《排水工程》4版上册第150页,雨水灌渠的出水口可以采用非淹没式,其底标高最好在水体最高水位以上,一般在常水位以上,以免水体倒灌。
本帖最近评分记录
  • blue66 金币 +10 解答很详细! 2008-3-19 09:04
推荐到个人文摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1272229&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

2、工业园区的初期雨水如何收集处理?
一般化工园区的初期雨水的污染都比较大,因此需要处理后才能排放,但是雨水管一般规划都是分片收集 单独排放的,所以想请问大家初期雨水如何进行收集和处理??
回答、雨水先进入溢流井,初期雨水排入污水管网,后期雨水通过溢流井溢流排入水体,但实际操作中会有很多问题,比如检查井的衔接、雨水出水管道布置等问题。

3、玻璃钢管的粗糙系数是多少?

回答:糙率系数:曼宁系数0.0084
威廉姆斯系数:C=160


TOP

4、管道直饮水和家用净水器的比较
家用净水器采用RO膜,共5道过滤,产水50加仑/天,零售价约1500元,制水设备投资6.6元/L。

管道直饮水,采用RO工艺,产水1t/h,机房设备投资13万元(含供水泵),制水设备投资5.4元/L。但不包括管网造价。

通过以上分析,管道直饮水和家用净水器投资并没有太大的差距。管道直饮水的前景何在!?

欢迎大家发表意见。


回答:   A  、个人认为管道直饮水的魅力在于大的产水能力, 在产水能力成倍地增长的情况下,其投资成本的增长率却在下降.
所以如果只是用那么小产水的两个系统比较是没有意义的,换句话说,在那么小的饮用水需求下,不如就选用饮水机.
另外大型直饮水系统具有较好的抗水质波动和水量波动能力.例如产水从45t/h波动至50t/h,对系统的超负荷是完全可行的.可是饮水机就苛刻的多咯~~~~
B、但是现在市场上的直饮水项目并没有那么大的。基本上是在3~5t/h。

C、市场是需要培养的,就象以前市场上都没有什么家庭有私家车一样,可是现在还不是满大街多的是.而且据我所知,一家法国水处理公司,在上海浦东正在承建一个大型的直饮水项目.个人比较看好直饮水.

50加仑/day的家用净水器,个人觉得
1.占空间
2.太大,不必要,以每人每天4L的用水量来算,50加仑是~189L,可以供应~47人
3.无必要的检测手段

D、 首先,50加仑/天完全是浪费,不加处理费用,即使是自来水费你都会感到贵。第二,你算过运行成本么?家用直饮水一体机电费+水费+设备运行费(更换膜组件等,这是个很重要的部分),以下是一个一体机的运行分析:
水源为自来水时,过滤限量(年更换费):
级别 类型 大约更换周期 价格
第一级 沉淀过滤器 6个月左右 120元/支
第二级 前椰碳过滤器 8个月左右 120元/支
第三级 中空纤维过滤器 18个月左右 240元/支
第四级 椰壳活性碳过滤器 12个月左右 120元/支
一年光是更换组件 就得600RMB 我想一般家庭对这个价格还是会持观望态度。
我们公式是全国最早做直饮水的,先正在综合考虑直饮水定价问题,初步订在0.3rmb/l,一个家庭4人 每人每天2l 也才2.4RMB 这是全包,而家用一体机很难达到这么低廉。再有就是根据经验,投资水站基本上成本在每户1800RMB左右,建筑商再赚你一点,最多分摊3000RMB吧,这还是不锈钢网估算,若是PE管材。更低。所以说直饮水是有前途的,规模越大,就越有优势。深圳梅林小区直饮水工程就是一典范。

E、直饮水可以分为做大和做小,做大就是政府和楼盘挂钩,1-2%的分质供水,但投资大,收益满,而且对管道的要求十分高,容易形成2次污染。做小就是直饮水机,每家可以按一台,投资小,容易管理,可以形成人们对饮水新文化的一个认识,但市场上很多不合格的饮水机也让人头疼。
我公司研制一种6级过滤直饮水机,PPF滤芯+颗粒活性碳 KDF金属末滤芯+压缩活性碳滤芯+中空超滤滤芯+生化陶瓷滤芯+麦饭石滤芯。无需插电。

F、家用纯水机配件价格
第一级 PP棉过滤器 3个月左右 30元/支
第二级 颗粒碳过滤器 6个月左右 30元/支
第三级 固体碳过滤器 6个月左右 40元/支
第四级 RO膜 18个月左右 180元/支
第五级 一体碳过滤器 18个月左右 80元/支  

G、管道直饮如何将二次污染减少到最低???

第一步,制取没有污染及微生物的洁净水
第二步,投加适量的抑菌剂(不能太多,否则影响口感)
第三步,再抑菌剂失效前,对管道内存水进行循环再处理(应确保管网水力平衡,循环彻底)

H、我认为小区级的分质供水(直饮水)技术上是可行的,经济上也是可行的。
简单的比方,每个家庭烧媒炉子取暖好,还是小区集中供热好?后者省事,省心,而且热效率更高。
直饮水的市场有待积极推广,开发。前景应该是很不错的。
另外,我觉得应该每户设3套水管:饮用水、自来水、中水回用水。这样才算水尽其用,当然初始投资要高点,但长远看是有益的。不知道大家怎么看。
另外,关于二次污染。我认为,第一,必须保证一直是活水,即使用户不用,水也必须在流动中,设置专门的回路进行处理,比如紫外C照射。第二,必须有常规维护和预警系统,这是家用型无法做到的,也是小区级的优势。

I、1、家用直饮水机方便、节能。但要经常使用,否则容易滋生细菌。
2、小区直饮水前期投入较大,而且管道容易引起二次污染,但长期使用能耗价值肯定小于各个家庭使用直饮水机的价值。
3、小区直饮水是房地产商提高小区档次的一个卖点,但近期看来,不可能所有的小区都使用直饮水,推广难度较大。
4、家用直饮水机作为一个小商品,更容易被人接受,在小区直饮水未被广泛采用之前有更大的发展前景。
5、最终家用直饮水机会逐渐被小区直饮水取代。


TOP

5、格栅、旋流沉砂池设计问题求助
1.栅前流速应该根据什么确定?
2.根据城镇排水手册上的公式算出的格栅高度和实际格栅高度的区别?
3.采用机械清渣时,栅槽总长怎样确定?
4.栅条不同断面的阻力系数从哪里可以查到?
5.旋流沉砂池进水渠道直线长度的确定?

回答:A、⒈现在的格栅都是机械化的,我导师说现在通常都是直接将格栅放置在水槽中,不考虑栅前流速大小的影响。但是要注意流速最好不要太大,太大会冲刷渠道,过栅水头损失也会比较大。
⒉实际格栅一定要比计算的格栅长才行。
⒊无所谓,注意格栅的倾斜角度就行了。
⒋《给排水设计手册》或者《排水工程》下册
⒌一般为进水渠道宽度的7倍,但不小于4。5米


TOP

6、平流式沉淀池的设计尺寸

回答:
A、第一方法按照表面负荷计算
沉淀池表面积:A=Q/u
池长:L=VT
池宽:B=A/L
第二种方法按照停留时间计算
有效体积 :V=QT(不含污泥区)
池宽:B=V/(LH),H一般取(3--3。5m)
以上两种都必须复核
雷诺数Re=W/X必须小于4000---15000
弗劳德数Fr=(V*V)/(R*g)必须不大于10的负次幂
长宽比不小于4
长深比不大于10
而且国标规定“每格宽度宜在3--8米,宜大于15米”
当然进水区和出水区的相关系要求,只要查手册就OK了


TOP

7、温泉排水应该接入雨水系统还是污水系统?  

温泉排水应该接入雨水系统还是污水系统?  


回答:
A、使用过的温泉水属于废水,应排入污水系统。
B、搂主的温泉水如果是海水温泉的话,应该排入单独设置温泉海水排水管道,然后排海!!
C、当然是排如雨水系统了啊!现在的温泉还有游泳池为了循环利用都配备了净化系统!
D、经处理后排入雨水系统,但浴室的淋浴废水则需排入污水系统。


TOP

8、如何解决输水管道排气问题?

DN800黄河原水输水管道1.1km,设计含沙量50kg/m3,常规的排气阀因泥沙的堵塞问题不能采用,请求高手帮助,如何解决排气问题?

回答:
A、排气阀前加装一个Y型过滤器或其它类型过滤器行不行。
B、用污水专用的排气阀呢?
或者专门设计,里面搞个球型的滤网什么的
C、采用旁通支管排气阀,旁通管管顶同主管道顶,这样就可以加过滤器了.同时,管道内应设计大于不淤流速


TOP

9.排水专项规划中的雨水的管径

做排水专项规划,经计算出来的雨水流量达9000l/s,约200多公顷,雨水管径太大了,该如何处理?双管道还是? 经过计算得出的管径为2500mm,是不是管径太大了,不知如何处理?


回答:
A、200多公顷的地方最好采取分区排放以免管路有阻塞时发生意外
B、根据地形、现状管线、排水分区等因素 采用多排出口!
C、对于雨水 2500mm 不算大 但是用2500的管道是不合适的,按照水量改为箱涵!
D、采用箱涵或盖板渠,大管径管道施工不如前者方面,且造价也是前者见优.


TOP

10.吸水管如何过堤坝取水

现在有一水处理工程,想从外堤岸引水进入工程。由于取水泵不可能设在堤外,所以只能建在堤内。这样又不能破坏堤坝,所以取水泵房内水泵的吸水管的设置比较麻烦。不知那位有好一点的方案,提供一下。多谢!

回答:
A、有条件的话可以采用虹吸饮水至水泵吸水井,还有就是顶管施工了。
B、如果是永久工程,可以采用顶管,否则三防指挥部可能会找你麻烦。有条件的可以参考B的意见采用虹吸。
C、我想是否可采用自吸泵或其它真空泵(射吸泵)真空引水,而后启动主泵工作,应该能够满足要求。


TOP

12、检查井用砖还是混凝土?

埋深4.6米的检查井,原先设计采用砖砌,施工单位说要改成混凝土,原先没有注意这个,不知什么情况下用砖砌什么情况下用混凝土?


回答:
A、大管径和超深井就使用混凝土!有时候并不是施工单位为了保险,而是搞设计时力求保险。
B、图集上说明里在有荷载条件:汽-15级重车. 图上检查井深也有标示:H<D+4000,4.6m应该也没问题,可以按图集上的做,不用做混凝土的也可以吧。把混凝土盖板加固一点下就可以了。
C、我觉得4.6米砖砌完全可以没必要改成混凝土的,一般埋深超过6米要做成混凝土的。


TOP

13、VFA-C与COD有什么关系么?

一篇关于废水处理方面的论文,文中说明废水处理的流程是A-SBR—SBR,其中A-SBR指的是厌氧序批式活性污泥法。根据文章所给的数据可知在厌氧反应器中消耗了425mg的VFA-C,但作者说这相当于1344mg的COD。我又把文章仔细的看了几遍,始终不明白425mg的VFA-C为什么相当于1344mg的COD,难道他们之间还有什么固定的换算关系么?

回答:
A、VFA指的是挥发性脂肪酸,至于VFA-C与COD间的关系要看具体的VFA是由哪几种酸组成,比例多少,才可能准确地算出来。
B、VFA(volatile fatty acids)挥发性脂肪酸或称短鏈脂肪酸,VFA-C指的是挥发性脂肪酸中的碳


TOP

14、消压问题

如何消除输水管网多余压力?原水为水库水。

回答:
A、如果是重力过来的可以考虑中途设水池泄压。
B、我也是这样想的 但是这个水池建起来有些困难,在山区,输水管径1.4m
C、不知道市政管线上有用过减压孔板的吗,不过,从道理上应该可以
D、你这个恐怕用减压孔板不合适吧,消能或许可以参考参考跌水井之类的做法


TOP

15、给水预应力钢筋混凝土管道断裂问题

一个工程,使用三阶段预应力钢筋混凝土管道将近5公里,试压前灌水过程中有部分管道环向断裂,且都出现在距大口60公分左右处,试压后沟槽回填通水后,以出现相似情况,请各位高手帮助分析原因!

回答:
A、要看看施工时基础是否处理,一般的基础不需要特别处理,但是遇到软弱地基还是要注意的 第二个原因就是管道本身有质量问题,这个可能小,但是也不能排除。
B、如果基础没问题那么就是管子的问题
C、可能是管材的预应力钢丝在张拉时有一点问题。可能是钢丝的材料问题,也可能是张拉应力不足,一般这种可能性较大。另一种是张拉的应力过大,造成断丝,面管材现场的施工人员又没有发现。这种的可能也不是很大。
如果你要检测 的话,一般现在只能做管材的轴心抗压试验、管材的渗水试验。这种一般地方是没有的,只有省一级建筑材料研究院有,还有就是一些高校的科研院所有如浙江大学。 当然,也有可能是管道施工时,挖机不小心弄坏了表面的砼。造成预应力钢丝的损环。
D、管道的环向断裂主要是由于施工不当造成的.在采用砂石基础时候,施工单位没有开挖大头工作坑,管道呈斜支撑在基础上,当管道覆土回填后,采用重型机械压实,造成管道环向断裂.
E、从管材断裂的现象分析,管材的质量问题应该是主要原因.
给水管道试压时,只做部分回填,露出接口,加上试压的水量,这点载荷即便在管道基础不实的情况下,也不应该造成管材破坏。管材的结构设计应考虑到运输、安装等环节可能带来的破坏因素,综合受力情况做结构设计,并形成管材的规范与标准。
这次管材断裂,不必考虑地基沉降因素。因为地基沉降是个缓慢的过程,如果地质勘察报告没有异常问地的话,地基问题在短期内是难以表现出来的,更何况是几乎全线出现问题,也不是不均匀沉降的表现。建议根据管材的规范标准规定,委托专业权威机构对管材做解体检测,甚至以法律形式解决问题。
F、从你讲的情况看我估计是管道质量问题,距大头60厘米左右断裂很可能是配筋有问题。一是钢筋强度不够,钢筋的预应力没有达到应力要求,二是混凝土的质量没达到要求。不知道厂家有没有提供质量报告和钢筋混凝土的指标参数和管道的质量报告。这些供货商都应该提供。如果没有这些资料就应该说是质量问题。


TOP

16、请教HDPE和HPDE的区别

最近在网上看到HPDE排水管,请教一下这个管道和HDPE有啥区别?

HPDE——高密度聚乙烯中空壁缠绕结构排水管
HDPE——高密度聚乙烯


TOP

17、污水压力管的内外防腐问题?
一条污水压力管过河,采用钢管,请问内外防腐有什么要求呢?

回答、
A、管子内部涂水泥沙浆就可以了。外部涂防腐或防锈漆就行了。


TOP

18、盖板腐蚀寻求对策

厌氧处理处理中,发现上盖板混凝土腐蚀严重,寻求对策。多谢!

回答:
A、防腐处理,使用氰凝涂料不错!!!
B、玻璃钢格栅
玻璃钢产品介绍
玻璃钢(简称FRP)格栅是一种用玻璃纤维作增强材料,不饱和聚酯树脂为基体,经过特殊的加工复合而成的一种带有许多空格的板状材料,它可以作为结构材料,用作有腐蚀环境的地板、地沟盖板、平台、舰艇甲板、楼梯、栈道等。
这种材料的优点有:
重量轻:它的比重在1.8左右,其重量仅为钢材的1/4,是铝材的2/3;
强度高:其强度是硬质聚氯乙烯的十倍,绝对强度大大超过铝材,达到普通钢材的水平;
耐腐蚀:它不锈、不霉、不腐、不需油漆,能耐许多气、液介质的腐蚀;
抗疲劳性:FRP格栅有一些弹性,这使得长期在上面工作的人感到舒适,作为工作平台,减少了工作人员腿部和背部的紧张感,增加了工作的舒适度,从而提高工作效率,得到了人类工程学家的推荐;
综合经济效益好:与普通碳钢比,FRP格栅综合成本低,虽其一次性投资高于普通碳钢,由于它的使用寿命长,一般可使用二十年,且无需维护,因而其综合经济效益大大优于使用碳钢;
安装方便:使用FRP格栅使得构件重量大大减轻,因而减少了支撑结构的重量,安装时不需要使用起吊设备,既节约又方便。
安全性:在安装和使用FRP格栅的过程中不会因碰撞而产生电火花,尤其适合在易燃易爆的环境中使用,此外,具有防滑面层的格栅可防止滑倒,减少事故;
综上所述,与传统的金属材料及非金属材料相比,玻璃钢材料及其制品,具有强度高,性能好,节约能源,产品设计自由度大,以及产品使用适应性广等特点。因此,在一定意义上说,玻璃钢材料是一种应用范围极广,开发前景极大的材料品种之一。
FRP格栅的应用
由于腐蚀性液体、气体的存在,造成在这些区域里的金属迅速腐蚀,虽然采取防腐蚀层等措施,但对构件的腐蚀仍然十分惊人,不仅造成生产环境恶劣,而且影响安全生产,有时不得不停产检修,在这些区域里使用FRP格栅作结构材料则可以起到非常好的效果,它具有使用寿命长,成本低,安全可靠,无需维护,以及美观大方等一系列优点。在美国此类产品已推广使用三十多年,现在FRP格栅的生产使用销售已规格化、系列化、商品化、用量相当大。在海湾地区、中东油田的重建工作,经专家论证,认为使用FRP格栅是最经济合理的材料,因而正在大量使用。在亚洲、新加坡、台湾等地区也正在使用FRP格栅。
地沟盖板
许多化工厂、冶炼厂的电解车间、电厂的化学处理车间、电镀厂、蓄电池厂、机械厂的酸洗车间、制药厂、印染厂、盐矿等都有大量的地沟,地沟中多为腐蚀性液体,传统的地沟盖板有用角钢、扁铁焊接的格栅、铸铁格栅、水泥盖板等,这些材料不耐腐蚀,多则几年,少则几个月即被破坏,车间内呈现支离破碎的模样,使用FRP格栅可以很好地解决腐蚀问题,同时便于污水泄入水沟中,还便于观察地沟内的情况。
双层地面
有许多府实行车间,传统的操作方式是操作人员、产成品、废液、废渣处不同地面上,这有许多不便之处,易于造成防腐蚀地面的破坏。于实体地面概念不同的是双层格栅地面,即上层由FRP格栅组成,下层为建筑基体地面,操作人员在格栅面层上行走,产成品可以放在格栅面层上,而废液、废渣、可排至下层基体地面,作业完毕可用强有力的喷水器冲洗,清除地面杂物,这样既方便了操作工人,也便于管理人员检查工作。
栈道
化工厂往往有许多栈道,有些是用于设备与设备之间的通道,有些供巡逻使用,这些栈道一般用圆钢焊接而成,由于腐蚀,往往每年都要作防腐蚀涂层,采用FRP格栅制作这些栈道是最佳选择。
操作平台
化工厂都有大量的操作平台,这些平台的铺面材料采用FRP格栅比较合理,FRP格栅耐腐蚀,毋需油漆,无需维护,使用寿命长,可使用二十年,重量轻,与钢材相比,减轻重量3/4,所以安装时无需提升吊装设备,而且支撑构件也可以相应减少,对于直接支撑在设备上的操作平台就更加适合。FRP格栅的开孔切割非常方便,使用弧形切割锯可以很方便地开孔来满足安装设备的要求,而且不会因开孔而造成格栅散落,对于移动式的操作平台,使用FRP格栅就更加适合,此外FRP格栅有一些弹性,长期在上面工作的人可以减轻疲劳,提高工作效率,因而是操作平台的理想材料。
罐顶平台
贮罐顶部的走道,平台往往是腐蚀比较严重的地方,到处锈迹斑斑,令人望而生畏。遭受严重腐蚀的平台、走道往往存在事故隐患,FRP格栅制作的罐顶平台就可以完全改变这种状况。
海上石油平台
海上石油平台往往是用钢板网作铺面材料,海水加上海洋的恶劣气候造成这些材料腐蚀严重,增加了不安全因素。国外已成功地将FRP格栅用于这一恶劣环境中,由于重量减轻了四分之三,使得基础、支撑等构件更容易处理,经过合理设计,还能够降低平台的总成本。
塔体平台
无论是单塔体平台、双塔体平台或多塔体平台,往往都支撑在塔体上,平台的铺板材料一般是花纹钢或钢板网,采用FRP格栅代替它们可以大大减轻重量,减少塔体的负荷。
污水处理
在污水处理方面,FRP格栅可做冷却塔下面操作平台的铺面材料,可做生化水处理池的挂具,也可作污水处理厂的检修走道。
船艇
在商用拖船上作甲板材料,由于减轻了甲板的重量,可以增加载货量,更适合在军用扫雷艇上使用。
其他
可作楼梯踏板,为装配成的格栅的“I”型材可单独使用,也可以与FRP槽型材组装成梯级式电缆桥架。
安装成本
由于FRP格栅的重量仅为碳钢的1/4,所以运输、起吊、移动、组装十分方便,同时安装时不用动火,易燃易爆区域不必停产,因而它的安装成本只及碳钢的20%~40%。
寿命成本
这是最主要的成本因素,在允许使用的介质条件下,FRP格栅的设计寿命为二十年,而碳钢的平均寿命为3~5年。一般来说,使用十年以后,使用碳钢的成本就要比使用FRP格栅高一倍以上。
维护成本
钢材每年需除锈维护,FRP格栅基本不需维护。
基础成本
与钢材相比,使用FRP格栅的重量可减轻3/4,因而基础、支承构件都可减少,基础成本相应下降。
综上所述,使用FRP的初次投资要高于普通碳钢,但综合经济效益比使用钢材优越许多倍,这是国外大面积使用FRP格栅的主要原因之一。
江苏九鼎新材料股份有限公司玻璃钢格栅贮罐事业部。1992年首家从美国引进先进技术和设备生产玻璃钢模塑格栅的企业,也是国内模塑格栅最大型投资及生产、销售、服务企业之一,并在同行中率先获得了瑞士SGS公司的ISO9001国际认证证书,还荣获国家火炬计划重点高新技术企业证书,中国化工防腐蚀技术协会会员证书。公司全套引进美国先进的生产技术与设备,一流的计算机管理系统,经过精心设计制造的“鼎“牌格栅,品质优良,拥有诸多优良特性,该产品相继通过了美国防腐蚀协会(CFA)认证、美国材料试验学会的ASTM E-84阻燃性能测试、ABS船级社认证及上海复合材料行业定点测试机构的阻燃、力学、耐腐等多项性能测试。产品质量达到国际同类产品水平,”鼎“牌格栅已远销北美、欧洲、东南亚等国家地区,并得到国内厂家的青睐,在石油化工、市政水处理、食品医药、电子机械、电力纺织等众多领域的重点工程中得到广泛应用。
通过九鼎先进的技术、优异的质量、良好的售后服务及竞争性的价格,我们深信您将从九鼎公司获得最大的效益。公司凭借雄厚的技术与设备,正在不断提高产品品质,积极开发新产品,公司全体员工竭诚欢迎广大客户的广泛交流、支持与合作
3、质量保证体系
3.1、生产技术文件:原材料标准、产品配方单、生产操作规程、企业标准、质量管理标准及实施细则。
3.2、主要生产设备:全套引进美国玻璃钢格栅的生产技术与设备,包括:模床、混料机、加热炉、制冷机、空压机等。
3.3、质量检测设备:力学测试仪、巴氏硬度计、粘度计、胶凝仪、分析天平。
4、产品相关证书及检测报告
4.1、质量管理体系认证证书
4.1.1证书号:0204Q15311R2L
4.2、阻燃测试报告
4.2.1、美国ABS船级社产品形式认可
4.2.1.1 编号(NUMBER): SQ523019-X1
4.2.2美国材料试验协会
4.2.2.1编号(NUMBER):16937-118229; 16937-118230;
16937-118231
4.2.2.2测试单位 Omega Point Laboratories, USA.
4.3、检验报告
4.3.1检验单位:中国上海测试中心 玻璃钢/复合材料行业测试点
4.3.1.1检验内容:力学/挠度、冲击韧性
4.3.1.2编号:20030820
4.3.2.检验单位:中国上海测试中心 玻璃钢/复合材料行业测试点
4.3.2.1检验内容:拉伸强度/模量、延伸率、弯曲强度模量、压缩强度/模量。


TOP

19、雨水口冒废气处理办法

设计一步行街的排水(雨污合流)。可我发现在我市的雨水口中普遍存在冒废气的现象。步行街上的雨水口如果有这种情况可不行吧!

回答:
A、设个水封井应该可以吧,不过老不下雨的话也会干掉,还会滋生蚊虫。建议在步行街范围内雨污分流,在雨水汇入总管处设一个水封井。
B、设水封井还是不能解决,因废气主要的成因估计是雨污合流导致,水封井只能达到初期减少废气量,但日后仍要面对此问题,而且是步行街,人流大,污水量也大,废气问题更严重,解决办法最终只能采用雨污分流才能解决。
C、可以考虑做带水封式单篦雨水口


TOP

20、请教湿陷性黄土地区的管道如何设计?

请问湿陷性黄土地区的给排水管道设计必须要设检漏管沟和检查井吗?检漏管沟是把管道放在管沟里吗?看了设计手册上的条款,非常复杂啊!
有几个问题再请教一下:
1.对于给水管道是不是必须做检漏管沟?检漏管沟是不是把管道敷设在这个管沟内?是不是采用那个标准图籍上的就可以?还得需要0.02的坡度?那给水管道也有坡度哦?
2.排水管道要设检漏管沟吗?如果和给水管道交叉的时候怎么办啊?
3.曾经做过一个类似地质的工程,我什么都没做,就和平常的一样做的,为什么监理的没提出来啊?他们是不是知道而不说,那样对吗?按图施工如果出了问题我不就出大事了?

回答:
A、你得先弄一本湿陷性黄土地区设计规范,再弄一套湿陷性黄土地区的给排水设计标准图,然后才可能开展工作。
B、1.并不是湿陷性黄土上的管道都要做检漏管沟,要根据不同的建筑等级,不同的湿陷等级以及不同的结构措施来决定(规范中都有详细说明)。检漏管沟出户是要有0.02的坡度,管道可以和沟同坡。
2.排水管道同样做检漏管沟,通常是给排水管尽量集中设置在一个管沟内,进户后给水管道尽量明装,避免地下的管道交叉。
3.总之按规范做不会有什么问题,否则出了问题设计者是难逃干系的,现在设计是终身负责制。


TOP

21、市政排水管道塑料管使用遇到问题

现在国家强制推广新技术要求小于600mm管道无论污水还是雨水不得采用钢筋混凝土管,我们设计的车行道下的管道采用的是缠绕式双壁波纹管,由于路基回填压实度要求,采用重型压路机碾压时出现管道弹性上翘或变形,特别是在象雨水口连接管这样覆土较小的管段,最后只好采用在管道外全包混凝土的办法,实在是造价又高,施工又不方便,不知各位同行有何新的高见?

回答:
A、主要还是管道回填特别是管区回填要做好,要严格按照相关技术规程操作,
在规定高度范围内应该用人工或小型机械压实,一定要达到相关压实度要求,不能直接上重型机械,其实只要管区回填做好,LZ所说的问题是比较好解决的,这两年我设计的道路,塑料管用了上百公里,总体效果还是很好的,有几个工程出了类似LZ所说的问题,都是由于管区回填没做好,后来翻挖出来重新人工夯实后,问题都得到了解决。
另外,随着材料水平及国家要求的不断更新和提高,施工技术和观念也必须有相应的改变,不能还是守着原来的老经验不放。


TOP

好帖啊!
可以学到不少东西啊!
谢谢了!


TOP

 27 12
发新话题