15、给水预应力钢筋混凝土管道断裂问题
一个工程,使用三阶段预应力钢筋混凝土管道将近5公里,试压前灌水过程中有部分管道环向断裂,且都出现在距大口60公分左右处,试压后沟槽回填通水后,以出现相似情况,请各位高手帮助分析原因!
回答:
A、要看看施工时基础是否处理,一般的基础不需要特别处理,但是遇到软弱地基还是要注意的 第二个原因就是管道本身有质量问题,这个可能小,但是也不能排除。
B、如果基础没问题那么就是管子的问题
C、可能是管材的预应力钢丝在张拉时有一点问题。可能是钢丝的材料问题,也可能是张拉应力不足,一般这种可能性较大。另一种是张拉的应力过大,造成断丝,面管材现场的施工人员又没有发现。这种的可能也不是很大。
如果你要检测 的话,一般现在只能做管材的轴心抗压试验、管材的渗水试验。这种一般地方是没有的,只有省一级建筑材料研究院有,还有就是一些高校的科研院所有如浙江大学。 当然,也有可能是管道施工时,挖机不小心弄坏了表面的砼。造成预应力钢丝的损环。
D、管道的环向断裂主要是由于施工不当造成的.在采用砂石基础时候,施工单位没有开挖大头工作坑,管道呈斜支撑在基础上,当管道覆土回填后,采用重型机械压实,造成管道环向断裂.
E、从管材断裂的现象分析,管材的质量问题应该是主要原因.
给水管道试压时,只做部分回填,露出接口,加上试压的水量,这点载荷即便在管道基础不实的情况下,也不应该造成管材破坏。管材的结构设计应考虑到运输、安装等环节可能带来的破坏因素,综合受力情况做结构设计,并形成管材的规范与标准。
这次管材断裂,不必考虑地基沉降因素。因为地基沉降是个缓慢的过程,如果地质勘察报告没有异常问地的话,地基问题在短期内是难以表现出来的,更何况是几乎全线出现问题,也不是不均匀沉降的表现。建议根据管材的规范标准规定,委托专业权威机构对管材做解体检测,甚至以法律形式解决问题。
F、从你讲的情况看我估计是管道质量问题,距大头60厘米左右断裂很可能是配筋有问题。一是钢筋强度不够,钢筋的预应力没有达到应力要求,二是混凝土的质量没达到要求。不知道厂家有没有提供质量报告和钢筋混凝土的指标参数和管道的质量报告。这些供货商都应该提供。如果没有这些资料就应该说是质量问题。