三、水源热泵技术在沈阳地区推广的优越性
1、水文地质条件适宜
水源是应用水源热泵的前提,水源系统的水量、水温、水质和供水稳定性是影响水源热泵系统运行效果的重要因素。
沈阳整个城区地处浑河冲洪积平原上,含水层主要为粗砂、圆砾及卵石,地下水资源含量丰富,随着近几年保护地下水资源力度加大,加上工厂向郊区迁移,沈阳地下漏斗区已经基本消除。现在,地下水水位在50-60m之间,埋深5-13m。水温冬夏恒定保持在12℃,PH值在6.5-8.5之间,地下水水质在全国水资源评价中为优。沈阳城区这种独特的水文地质条件,在全国是绝无仅有的,满足水源热泵系统运行时对水源“水量充足,水温适度,水质适宜,供水稳定”的要求,适合水源热泵系统在沈阳大范围的推广。
2、水源热泵技术在建筑领域中应用的优越性
水源热泵作为一种新型的供暖制冷技术,越来越受到国内外的广泛关注,其在建筑领域中的优势有以下几个方面:
① 较低的能量消耗。地源热泵最大的优势是与常规供热和制冷空调系统相比少消耗电能。在适宜的条件下比空气热泵系统节省能源40%以上,比电采暖节能70%以上。
② 改善了建筑外观。由于没有室外压缩机或冷却水塔,因此破坏建筑外观的可能性大为降低或消除。
③ 较低的环境影响。比较燃煤锅炉CO2排放量与用相同燃料产生电驱动所排放的CO2量,可减少30%-50%,在环保中将发挥很大的作用。
④ 占地面积少。同燃煤锅炉房相比,占地面积可减少一半以上,若将热泵机组放到地下,则不占用地上空间。
四、水源热泵技术在沈阳地区应用及存在的问题
水源热泵技术是从1998年引入沈阳地区的,比较早的有东电宿舍楼、沈阳自动化所、辽宁科技大厦、医大二院等,供暖制冷面积大的10万m2以上,小的只有2000m2。比较典型的是沈阳自动化研究所,该所建筑面积4.6万m2,1999年引入水源热泵中央空调系统用以替代原有的2台燃煤锅炉。2002年,冬季供暖152天,夏季制冷100天。全年运行费用为21.33元/m2。全年采暖及制冷节约费用7万元。
通过考察近几年来沈阳市水源热泵的建设和运行情况来看,由于引进的热泵机组都是比较成型的技术,在运行效率及维护保养方面都能够到达要求。但作为热泵系统的关键组成部分之一的井群方面,回灌和成井工艺上还存在诸多问题,主要表现在以下几个方面:
一是在设计抽、灌井间距时通常参照地源热泵生产厂家的经验值,忽略了不同地貌单元的水文地质因素,井间距设计过大,对于高密度住宅小区或城区商用建筑应用深井回灌式水源热泵系统来说,由于可利用建筑用地的面积限制,井群无法布置,严重影响了水源热泵系统在沈阳的推广使用。如医大二院水源热泵空调井间距过大,回灌井数量达不到要求,机组运行时,水回灌不下去。沈阳市自动化所也因回灌井无法布开,导致部分建筑无法利用水源热泵供暖。还有部分用户为解决回灌问题,直接将水排入下水管道,没有回灌入地下,浪费了大量的地下水资源。
二是成井工艺落后,成井质量不好,不仅影响井的寿命,还影响到取水和回灌效果,最终影响水源热泵正常工作和制热或制冷效果。现在沈阳的成井工艺仍然延续多年前的做法,回灌井采用钢筋骨架缠丝包网式滤管。这种滤管在使用一段时间以后,作为缠丝的铁线严重锈蚀,管井被阻塞,导致回灌井的回灌系数、使用寿命都有所下降,制约了热泵技术的推广。
五、我公司解决水源热泵回灌及成井工艺问题的研究
1、抽、灌井群间距的研究
由于向地下回灌比取水要困难,因此,可行的方案为打三口井,一口取水,两口回灌,即抽水井与回灌井的数量比为1:2。在回灌时,为避免回灌井对抽水井“热贯通”影响,保持抽水井水温恒定,三口井间要保证足够距离,通常为100m以上。若三口井布置为如下图所示边长为100m的等边三角形,抽、灌水量为100m3/h,按热泵
收费附件: 000.jpg