发新话题
打印

求助,那位仁兄知道交流接触器、空开(小型断路器)、热继电器怎样选用?

求助,那位仁兄知道交流接触器、空开(小型断路器)、热继电器怎样选用?

求助,那位仁兄知道交流接触器、空开(小型断路器)、热继电器怎样选用?例如15kw的电动机该选多大的?有图表吗?谢谢

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1271409&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

根据额定电流选定,一个千瓦两个电流。


TOP

这位仁兄你没有看懂我说的是什么意思!


TOP

.......
根据你选用的电机电流选择
15w 额定电流28-34,启动196-221,熔断体am40,ag63,断路器和继电器都的选D行,32或者40,热继电器29.5,30.5,32.5,36看电机电流选了


TOP

一    交流接触器的选用
    1、控制电热设备用交流接触器的选用  
    这类设备有电阻炉、调温加热器等,此类负载的电流波动范围很小,按使用类别分属于AC-1,接触器控制此类负载是很轻松的,而且操作也不频繁。因此,选用接触器时,只要按接触器的约定发热电流Ith等于或大于电热设备的工作电流的1.2倍。  
    例一:试选用一接触器来控制380V、15KW三相Y形接法的电阻炉。  
解:先算出各相额定工作电流Ie。  
      Ith=1.2Ie=1.2×22.7=27.2A  
因而可选用约定发热电流Ith≥27.2A的任何型号接触器。如:CJ20-25、CJX2-18、CJX1-22、CJX5-22等型号。  
    2、控制照明设备用接触器的选用  
    照明设备的类型很多,不同类型的照明设备,起动电流和起动时间也不一样。此类负载为使用类别AC-5a或AC-5b。如起动时间很短,可选择其约定发热电流Ith等于照明设备工作电流Ie的1.1倍即可,起动时间稍长以及功率因数较低的,可选择其约定发热电流比照明设备的工作电流更大一些,参见表1。  
  表1 控制照明设备的接触器选用原则  
序号 照明设备名称 起动电源 COSΦ 起动时间min 接触器选用原则  
1 白炽灯 15Ie 1 Ith≥1.1Ie  
2 混合照明灯 1.3Ie ≈1 3 Ith≥1.1×1.3Ie  
3 荧光灯 ≈2.1Ie 0.4~0.6 Ith≥1.1Ie  
4 高压水银灯 ≈1.4Ie 0.4~0.6 3~5 Ith≥1.1×1.4Ie  
5 高压碘灯 1.4Ie 0.4~0.5 5~10 Ith≥1.1×1.4Ie  
6 金属卤素灯 (1.4~2)Ie 0.5~0.6 5~10 Ith≥1.1×2Ie  
7 带功率因数补偿的序号3-序号6 20Ie 按补偿电容起动电流选用  
    3、控制电焊变压器用接触器的选用  
    电焊变压器因二次侧的电极短路而出现陡削的大电流,在一次侧出现较大的电流,所以,必需按变压器的额定功率、额定工作电流、电极短路时一次侧的短路电流及焊接频率来选用接触器。此类负载使用类别属AC-6a类。  
    4、笼型感应电动机AC-3使用类别用接触器的选用  
    电动机有笼型和绕线型电动机,其使用类别分别为AC-2,AC-3和AC-4,因此,对不同型式和使用类别的电动机用选用不同结构的接触器。  
    笼型电动机的起动电流约为6倍电动机额定电流Ie,接触器分断电流为电动机额定电流Ie。其使用类别分别为AC-3,如:水泵、风机、拉丝机、镗床、印刷机以及钢厂中的热剪机等,这里可选用直动式交流接触器。  
    选用的方法有查表法和查选用曲线法,在产品样本中直接列出在不同额定工作电压下的额定工作电流和可控制电动机的功率,以免除用户的换算,这时可以按电动机功率或额定工作电流,用查表法选用接触器。
    二  热继电器的选用原则  
    1 热继电器的脱扣值热不动作电流为1.05 的In,动作电流为1.2In,是根据电机的过载特性设计的,所以选热继时 ,热继的电流调节范围 可以满足电动机的额定电流就可以了。
    2 根据电动机是轻载启动还是重载启动来选热继的脱扣特级,一般分10A 10 20 30几个等级,分别对应7.2In下热继的脱扣时间(环境温度20度的条件下)。比如水泵类负载,为轻载启动用10A级。风机类负载为重载启动,用20等级的。
    空开(小型断路器)的选用
    前提: 单相220VAC配电。
    计算方法有:
    1、估算,按每个插座500W计算,供3000W,总电流=3000/220/0.9=15.1A,选断路器20A(发热降容,相当于16~18A);
    2、按建筑面积估算(负荷密度取70W/平米),总功率=70*30=2100W,电流=2100/220/0.9=10.6A,取断路器16A(降容相当于12.8~14.4A);
    3、按实际安装负荷容量总和(考虑同时使用)P,计算电流I=P/220/0.9,得出最大计算电流,取大于I一个等级的断路器,如果不存在【全部同时使用】的可能,则可以打折,如0.8、0.7等。
    以上0.9为假设功率因数。
    还有一个【倒推】的方法:
    线路如果使用了2.5平方毫米的铜线,则断路器可以选16A,如果是4平方的铜线,则最大可以选25A断路器。


TOP

谢谢了


TOP

不好意思,是在没钱用


TOP

多谢5楼的讲解。谢谢


TOP

断路器:40A,交流接触器:40A,热继电器:45A的


TOP

发新话题
统计代码