市政道路消火栓设置问题?

市政道路消火栓设置问题?

市政道路两侧新建小区,小区内的消火栓设置比较完善,那么道路上的消火栓能否去掉?

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1270879&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第8.2.8条有关内容,室外消火栓的布置应符合下列规定:
1 室外消火栓应沿道路设置。当道路宽度大于60m 时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口;
3 室外消火栓的间距不应大于120m;
4 室外消火栓的保护半径不应大于150m;在市政消火栓保护半径150m 以内,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可不设置室外消火栓;
5 室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s 计算;与保护对象的距离在5~40m 范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内;
7 消火栓距路边不应大于2m,距房屋外墙不宜小于5m。
根据上述规定,市政主道路边的消火栓应保留。


TOP

市政主道路边的消火栓应保留。


生活需要简单

TOP

路过学习


TOP

通常我们这边都是先完善市政道路上的给水管,然后再往小区里引入。市政道路上的给水管在设计时,就应该按照规范安装消火栓以保护周围的建筑。
楼主说的情况好像是小区里先设置了消火栓。
我是这么理解的,如果你自己的小区的消火栓能够满足消防用水的要求,那么,道路上的消火栓,应该可以考虑不设置了吧。但这仅仅限于对你自己的小区而言,如果这条道路的另一边,可能还有其它的小区,可能需要在道路上有消火栓,那也应该设置。


TOP

楼上的正解,应该设置