发新话题
打印

水池灯配电问题讨论?

水池灯配电问题讨论?

一水池,有50个灯,每个150W/24V,总共7.5KW
配电方案:单想配电。分7个回路,每个回路用ZRVV 3X4的电线,20A断路器+30mA。每个回路在水池边做一个接线盒,水池灯从接线盒拉出,
现在的问题是选用水池灯的问题上:
1。如果选用自带变压器的灯具,因为水池灯离接线盒有一段距离,如果在接线盒拉出,会有一段220V的防水电缆
接到灯具上,所以确得不安全。
2。如果选用灯具与变压器隔离的,就在接线盒里面加装一个变压器,再从变压器里接到水池灯。但怕24V的电缆损耗大。
3。请问变压器小容量的有那几种规格,我看到有300VA,500VA,下面的就不知了,不知有没有1KVA,2KVA的,请高人列一下/
请问选那种灯具比较好一点/?希望各位大师可以交流一下意见。

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1270732&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

建议将电压转换为24V安全电压后,再敷设到水下


TOP

不知道,没做过呀


TOP

同意2楼的


TOP

对了,按照IEC标准,水下灯的配电应该特低电压等级12V


TOP

真是个好贴啊,多谢楼主!


TOP

顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶


TOP

有用!好用!实用


TOP