大型吊灯如何配电?
lchok9
lchok9
二级 野人
UID
201359
积分
241
金币
127
阅读权限
20
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
1
#
大
中
小
发表于 2008-3-2 16:33
只看该作者
大型吊灯如何配电?
一大型吊灯,150个灯泡,每个灯泡40W,共6KW,
请问以下二种方法供电,那种比较好?
1.三相供电.ZRBV 5X2.5 SC20/SCE 16A/3P
2.单相供电,分三个回路,每个回路用 ZRBV 3X4 SC20/SCE 20A/1P.
第二种方法这样做是因为有规范规定大型组合灯具不超过25A,灯泡不超过60个,不知这二种方法是否可以?请高人指点.
收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1270731&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!
UID
201359
帖子
103
精华
0
所属行业
阅读权限
20
在线时间
12 小时
注册时间
2007-11-8
最后登录
2008-3-25
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
雪山飞狐
雪山飞狐
版主
天山派掌门
UID
000850
积分
1581050
金币
995
阅读权限
220
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
2
#
大
中
小
发表于 2008-3-2 17:42
只看该作者
个人意见,单相配电。
分享知识,分享经验,分享资料!
UID
000850
帖子
7505
精华
28
所属行业
电气行业
阅读权限
220
在线时间
109 小时
注册时间
2005-11-15
最后登录
2008-7-2
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
hubeixp
火云龙
十六级 圣骑士
UID
091019
积分
7550
金币
956
阅读权限
160
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
3
#
大
中
小
发表于 2008-3-2 19:45
只看该作者
楼主,你"灯泡不超过60个",是依据哪条规范
UID
091019
帖子
1033
精华
0
所属行业
阅读权限
160
在线时间
69 小时
注册时间
2007-4-27
最后登录
2008-7-4
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
cg1231101
一级 小野人
UID
337973
积分
30
金币
13
阅读权限
10
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
4
#
大
中
小
发表于 2008-3-3 13:14
只看该作者
单相配电为好!!
UID
337973
帖子
25
精华
0
所属行业
电气行业
阅读权限
10
在线时间
22 小时
注册时间
2008-3-3
最后登录
2008-7-2
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
YANGHONGYA
普通工人
二级 野人
UID
022536
积分
392
金币
110
阅读权限
20
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
5
#
大
中
小
发表于 2008-5-13 17:15
只看该作者
我认为单相配电