发新话题
打印

东芝CV-180死梯,急!谢谢!

东芝CV-180死梯,急!谢谢!

东芝CV-180死梯,急!谢谢!

CV-180电梯,常死机,不定楼层,故障码:47。24。10。02。45。06。01
死梯时,显FD    但安全回路是通的
常死机,请大家帮助!先谢了,此事急。。。。!

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1269235&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

MODE 8里显示的是什么


TOP

你去查查底坑涨绳轮开关。


TOP

我是在MODE8下面看的,第一个为47以后的就是24。10。02。45。06。01


TOP

电阻的问题 你再看看


强迫的回复就不要了,如果觉得喜欢,觉得还可以就顶我,希望各方面的同行多多支持,大家一起好好交流!不要老是需要回复什么的才能看贴!

TOP

谢谢大家回帖,我已搞好了,

电阻坏了!谢谢各位!


TOP

好,以后大家把故障说出来,修好后在说一下故障原因


TOP

对修好的故障回复一个 大家都好知道


TOP

对修好的故障回复一个 大家都好知道

对修好的故障回复一个 大家都好知道
本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1269235&fromuid=0


TOP

对修好的故障回复一个 大家都好知道

dddddddddddddddddddddddddddddddddd


TOP

大家真是太热心了


TOP

说的很对,我支持啊


TOP

请问楼主是哪里的电阻坏了~~~~我的东芝CV60也常死机~~在最底层死机~??


TOP

谁能说说是哪个电阻???

谁能说说是哪个电阻???


TOP