短路电流计算
第一节 概 况
三相交流系统中可能发生的短路故障主要有三相生短路,两相短路和单相短路(包括单相接地故障)通常三相短路电流最大。.
当短路点发生在发电机附近时,两相短路电流可能大于三相短路电流。
当短路点靠近中性点接地的变压器时;单相短路电流有可能大于三相短路电流。
短路过程中,短路电流变化情况决定于电源容量大小及短路点离电源的远近。
在工程计算中,如果以供电电源容量为基准的短路电流,计算电抗大于或等于3,认为电源母线电压维持不变,不考虑短路电流周期分量的衰减,即为无限大电源容量系统或远离发电机端短路,否则短路电流应按短路电流含衰减交流分量系统,即有限电源容量的系统或靠近发电机端进行计算。
短路和电流计算应求出最大短路电流值,和最小短路电流值,以确定电气设备的容量,额定参数,及选择熔丝。继电保护整定,校验电动机的起动的依据。一般需要计算的短路电流
ick—短路冲击电流(短路全电流最大瞬时值或短路电流峰值)作为选择电气设备时校验动稳定所用。ich—短路全电流最大有效值(第一周期的短路全电流有效值)
i''k ,i''——超瞬变短路电流有效值(起始或0S的短路电流周期 量有效值)
i0.2——短路后0.2S的短路电流周期分量有效值。
ik——稳态短路电流有效值(时间为无穷大短路电流周期分量有效值)
——超瞬变短路容量
——稳态短路容量