发新话题
打印

请各位网友同行们来讨论一下感烟火灾探测器的问题

本主题被作者加入到个人文集中

请各位网友同行们来讨论一下感烟火灾探测器的问题

请各位网友同行们来讨论一下光电感烟火灾探测器和离子感烟火灾探测器两者之间的区别,给出不同的应用场合及互换性,谢谢大家能积极参加讨论。

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1267374&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

离子感烟式探测器是点型探测器,它是在电离室内含有少量放射性物质(镅-241),可使电离室内空气成为导体,允许一定电流在两个电极之间的空气中通过,射线使局部空气成电离状态,经电压作用形成离子流,这就给电离室一个有效的导电性。当烟粒子进入电离化区域时,它们由于与离子相接合而降低了空气的导电性,形成离子移动的减弱。当导电性低于预定值时,探测器发出警报。

光电感烟探测器也是点型探测器,它是利用起火时产生的烟雾能够改变光的传播特性这一基本性质而研制的。根据烟粒子对光线的吸收和散射作用。光电感烟探测器又分为遮光型和散光型两种。


TOP

离子感烟探测器和点型光电感烟探测器的环境适用性分析
  离子感烟探测器和点型光电感烟探测器都属于非接触式探测器,只有浓度足够大的烟气进入探测器之中才能实现火灾探测的功能。由于受到探测器所用材料和内部构造等因素的限制,点型感烟探测器对使用场所的湿度、气流速度以及有无腐蚀性气体散发等都有要求

通常情况下,符合下列条件之一的场所不宜选择离子感烟探测器
(1) 相对湿度经常大于95%;(2)气流速度大于5m/s;(3)有大量粉尘、水雾滞留;(4)可产生腐蚀性气体;(5)正常情况下有烟滞留;(6)可产生醇类、醚类、酮类等有机物。

符合下列条件之一的场所不宜选择点型光电感烟探测器
(1)可能产生黑烟;(2)有大量粉尘、水雾滞留;(3)可能产生蒸汽和油雾;(4)正常情况下有烟滞留;

保护场所的空间大小和建筑高度对点型感烟探测器使用效果的影响
保护场所的空间大小和建筑高度也是影响点型感烟探测器使用的一个重要因素。对于内部空间大且高度较高的建筑物和建筑物的中庭,烟气在建筑物内流动的距离长,其温度和浓度都迅速降低,尤其是火灾初期产生的烟气,可能升不到屋顶就发生弥散。在普通建筑物中使用的顶棚安装的点型感烟探测器便无法探测到初期火灾的烟气。
此外,大空间建筑的外部环境也会对室内温度分布产生重要影响。特别是夏季,由于太阳辐射和外界热空气的作用,往往会使建筑物屋顶的温度大大升高,于是建筑物屋顶下方可形成一定厚度的热空气层,它足以阻止温度不太高的烟气上升到大空间的顶棚。通常称这种现象为“热障效应”,“热障效应”限制了烟气上升到顶棚附近,可见在高度较高的大空间屋顶安装点型感烟探测器将难以发挥作用。


TOP

非常感谢流浪电气师的回复


TOP

离子感烟探测器和光电感烟探测器对烟雾的响应性能分析

离子感烟探测器和光电感烟探测器对烟颗粒的响应性能,与其感烟工作原理息息相关,同时也与烟颗粒本身特性有关,如其粒子尺度、形状、折射率等。一般的说,离子感烟探测器对各种烟颗粒的响应灵敏度较一致而前向散射光电感烟探测器对颜色较浅的灰烟响应极为灵敏,而对明火生成的黑色烟响应灵敏度较低

离子感烟探测器和光电感烟探测器在阴燃火和明火交界处,其响应值均发生突变,但他们突变的强度不同,散射型光电感烟探测器明显比离子型的突变大。这是由于明火时生成的烟颗粒的粒径远小于阴燃火时生成的烟颗粒的粒径。散射光电感烟探测器的响应受粒径大小的影响很大,而离子感烟探测器受烟颗粒粒径的影响较小。因而,对于离子感烟探测器来说,随着烟谱由可见烟到不可见烟的变化,相对响应灵敏度增加得很小,即离子感烟探测器的响应灵敏度与烟的颜色近似无关;而散射光型感烟探测器对灰色的可见烟具有较高的响应灵敏度,由于黑烟对光的吸收作用而对黑烟响应较迟钝。