离子感烟探测器和点型光电感烟探测器的环境适用性分析
离子感烟探测器和点型光电感烟探测器都属于非接触式探测器,只有浓度足够大的烟气进入探测器之中才能实现火灾探测的功能。由于受到探测器所用材料和内部构造等因素的限制,点型感烟探测器对使用场所的湿度、气流速度以及有无腐蚀性气体散发等都有要求
通常情况下,符合下列条件之一的场所不宜选择离子感烟探测器:
(1) 相对湿度经常大于95%;(2)气流速度大于5m/s;(3)有大量粉尘、水雾滞留;(4)可产生腐蚀性气体;(5)正常情况下有烟滞留;(6)可产生醇类、醚类、酮类等有机物。
符合下列条件之一的场所不宜选择点型光电感烟探测器:
(1)可能产生黑烟;(2)有大量粉尘、水雾滞留;(3)可能产生蒸汽和油雾;(4)正常情况下有烟滞留;
保护场所的空间大小和建筑高度对点型感烟探测器使用效果的影响
保护场所的空间大小和建筑高度也是影响点型感烟探测器使用的一个重要因素。对于内部空间大且高度较高的建筑物和建筑物的中庭,烟气在建筑物内流动的距离长,其温度和浓度都迅速降低,尤其是火灾初期产生的烟气,可能升不到屋顶就发生弥散。在普通建筑物中使用的顶棚安装的点型感烟探测器便无法探测到初期火灾的烟气。
此外,大空间建筑的外部环境也会对室内温度分布产生重要影响。特别是夏季,由于太阳辐射和外界热空气的作用,往往会使建筑物屋顶的温度大大升高,于是建筑物屋顶下方可形成一定厚度的热空气层,它足以阻止温度不太高的烟气上升到大空间的顶棚。通常称这种现象为“热障效应”,“热障效应”限制了烟气上升到顶棚附近,可见在高度较高的大空间屋顶安装点型感烟探测器将难以发挥作用。