地点:天津,标准层的走道是超过40m的,一头有窗,一头封闭。
能不能中间用挡烟垂壁划分两个防烟分区,一个防烟分区采用机械排烟的形式,一个防烟分区采用自然排烟的形式?

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1267287&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

不能,机械排烟会明显影响自然排烟效果,自然排烟将形同虚设,而机械排烟风量会不足

可以全部机械排烟,相对于部分机械排烟系统并无多大变化,只是原理不同而已


TOP

谢谢搂主了提出问题


TOP

这个问题提的不错  又学到了知识  !!


TOP

谢谢指教哦哦


TOP

谢谢楼主了!!!!!!


TOP

长见识了

2楼的说的有道理。学习学习。


TOP