有关照明配电线路穿越防火分区的问题

有关照明配电线路穿越防火分区的问题

请问不同的防火分区需要用独立的照明配电箱配电吗?即照明或配电线路不允许穿越所在防火分区的其它的防火分区吗?请问具体出自哪本规范的哪一条?请问哪位大师知道啊,谢谢!还有消防的火灾自动报警线路也有如此规定吗?又请问具体出自哪本规范的哪一条?谢谢!

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1266776&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

我也碰到过类似的问题,后来改成下埋管了,令我很是郁闷.期待高手给与支持啊!


TOP

《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045-95
9.1.3消防用电设备应采用专用回路供电,其配电设备应有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16
24.9.14 消防用电设备配电系统的分支线路不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区。

恭喜你了!!!


TOP

实际上也碰过这个问题,还是知道有这条规范,


TOP

同意3楼的


TOP

学习一下,谢谢提供