我们在实际工作中遇到的紧急的问题。
2007年11月17号工人晚上加班,我们使用的是龙门架吊篮吊料共计11层。每层进料平台口使用的是36V安全照明灯进行照明。晚上打混凝土。8点左右36V行灯变压器突然起火烧毁。
整个11层无灯照明。无法继续施工。幸好仓库有一台备用的才解决了困难。否则将是一大损失。
那么如果没有这台备用变压器是否可以用现场的电焊机来紧急备用一下?如果行那么要注意哪些实际问题呢?为了施工安全绝对不允许在此进料口使用36V以上的不安全电。
大家有没有更好的解决方法呢?