浅谈建筑中防火门的实际应用
防火门是一种活动的防火分隔物,在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性,具有防火隔烟、阻挡高温的特殊功能。防火门主要用于防火墙的开口、楼梯间及其前室的出入口,消防电梯间前室出入口,管道井、电缆井的检查口,重要设备用房的出入口等部位,对于防止火灾蔓延、保证人员安全疏散起着重要的作用。笔者结合工作实际,对防火门在使用过程中存在的一些问题,做一些浅显论述,请各位领导及战友指正。
一、防火门的分类及其使用部位
防火门按其耐火极限分类分为:甲级防火门,耐火极限≥1.2h;乙级防火门,耐火极限≥0.9h,丙级防火门,耐火极限≥0.6h。确定防火门的耐火极限主要是看门的稳定性、完整性是否被破坏和是否失去隔火作用。
甲级防火门主要用于防火墙上的开口部位,以及重要的设备用房需要与其它部位作防火分隔时采用;乙级防火门主要用于防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室以及歌舞娱乐放映游艺场所与其它场所之间的隔墙上;丙级防火门主要用于管道井、电缆井等井壁上的检查口。
二、防火门实际使用中存在的问题:
防火门在建筑中的广泛应用,其对于控制火灾蔓延、减少火灾损失和保障人员在火灾中顺利逃生起到了极大的作用。但笔者在日常工作中发现,由于防火门在使用和管理上存在许多问题,使得有些建筑中的防火门形同虚设,根本起不到防火分隔的作用。主要集中在疏散走道上、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室等部位的常闭式防火门,情况尤其严重。
常闭式防火门是目前建筑使用最广泛的防火门。《高层民用建筑设计防火规范》第5.4.2等条规定:用于疏散走道楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能,双扇和多扇防火门,还应具有按顺序关闭的功能。其自行关闭的功能,主要是通过闭门器来实现的。日常工作中,我们经常会发现,常闭式防火门处于常开状态,闭门器要么损坏,要么门被开到超越闭门器的最大限位,甚至干脆拆除。出现这些问题,主要有以下几方面的原因:一是当前人们的消防意识淡薄,总认为防火门常闭妨碍了人员行走,根本没有保证消防安全的意识,甚至还认为门多了反而影响逃生,不如不装防火门。二是有些建设单位,使用单位日常消防安全管理不到位。三是规范与实际情况有些脱节。
三、如何解决防火门实际使用过程中出现的问题
几乎每次检查都会发现防火使用上的一些问题,包括今年元旦、春节前后公安部、省总队的督查组每次检查也都会提出这方面的问题,显然防火门的使用管理已成为普通的问题,也是“习惯性”违章的一个方面,这不得不令我们深思,针对上述几个方面的原因,笔者以为应结合实际从以下几个方面加以改进。
一是广泛开展消防设施使用、维护、管理、宣传教育,努力提高人们的消防安全意识和自我保护意识;二是加大消防安全监督检查力度,严格督促相关单位做好防火门的使用、维护管理工作,对这些“习惯性”违章加大处罚力度,促使建设单位和使用单位自觉做好防火门的维护管理工作。三是根据实际情况,积极推扩使用常开式防火门。
《高规》第5.4.2条规定“常开防火门,当发生火灾时,应具有自行关闭和信号反馈功能”。常开防火门可随时处于开启或关闭状态,克服了常闭式防火门应随时处于关闭状态而给使用带来不便的弊端,常开防火门的生产制作和基本配置与常闭式防火门没有大的区别,只是将常闭式防火门的闭门器换成了与火灾自动报警联动控制的常开防火门自动释放器,也可与厂家配套生产的控制盒安装,便于手动控制,笔者建议在人员密集的公共场所、娱乐场所等使用频率较高而又无法保障常闭式防火门长期处于关闭状态的走道上封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯间前室等部位应设置常开防火门,但一方面由于常开式防火门成本较高,另一方面也是最重要的原因就是我国现行防火设计规范无强制性条文制约,未明确规定在什么部位必须采用常开防火门,因而尚不便于推广常开防火门。
最近,笔者根据实际情况,与部分建设单位和设计单位探讨沟通,达成了一些共识,在一些面积较大人员较密集的公共场所推广采用常开防火门,在以后的使用管理中应该有较好的效果。