发新话题
打印

R2控制系统简要调试

R2控制系统简要调试

1.      检查变频器中STARTUP菜单中的参数,如与现场情况不符应进行正确设置。

2.      执行自学习操作,如果是无齿轮主机还应进行编码器定位。

3.      确认以下变频器中参数:

TRAVEL菜单中            Ramp out enable = Disable

Speed ref 1 src = An inp 1 out

Speed ref inv src = Down cont mon

IO CONFIG菜单中              An inp 1 type = -10V…+10V

DO 1 src = Door open mon

                                  DO 3 src = Brake open mon

4.      如发现上述参数有误,则应进行以下操作:

a)        导入1.0m/s的IO等配置参数(STARTUP/Import recipe,执行User 5);

b)        按照3设置相应参数;

c)        设置以下参数:

Landing control = Disable

Mlt spd s 0 src = NULL

Mlt spd s 1 src = NULL

Pre-torque src = Int pretorque

Brake feedback/BRK feedback src = DI 4 monitor

d)        Save Config

5.      用服务器检查LCBII是否已设置成LSVF_W模式:

M1-3-1-4        Drive type = 17

M1-3-1-6        DZ type = 1

6.      确认并设置AMCB1板中以下参数:

F7  Floor Number = 楼层数

F8  Rated Speed = 变频器中Mechanical/Full scale speed*

F9  Encoder Pulses = 变频器中Encoder config/Std enc pulses

F10  Motor Rated RPM =变频器中Speed profile/Max liner speed*

F24 Run Enable = 0

*电机额定转速和电梯合同速度说明

采用速度模拟量控制后,变频器中的Speed Profile菜单和Ramp Profile菜单中的数据不被变频器引用,其加减速和速度由AMCB1板给出(F1~F11)。

当电机额定转速并不对应于电梯的合同速度时(如1.75m/s的主机用于1.5m/s的电梯),应根据电梯合同速度、曳引比、齿轮比和曳引轮直径计算出对应的电机转速,将该转速设置到变频器STARTUP/…/Mechanical/Full scale speed中,并监控Speed Profile /Max liner speed是否为电梯的合同速度