西奥新梯调试介绍

   型号是FOVF
   CON8003的控制系统包括五大块印制线路板:OSBA<操作系统控制板>.
MCBA<运行曲线及变频器控制板.DCSS<门控制板>SGGR<驱动和控制板>.
IOCARD<输入输出电压转换接口板>.这样的控制系统接进于OTIS的300VF.和西奥的21VF电梯!但是其变频部分是截然不同的

对于无齿轮主机,在驱动部分调试之前,应将钢丝绳吊起.先进行主机定位.驱动部分调试过程可以见下图.
      将服务器插入K4接口,输入密码<CLEARFUCTION空白蓝键及019>,再按4进入驱动模块1级菜单,具体显示如下:
    MINITOR=1         DIAGNOSTICS=2            SETUP=3
    CATEGORYA=1         CATEGORY=2         


MCSS  COMM=4
需要检控按1.进入监控中的2级菜单如上图示意:
检看故障按2,进入故障检看的2级菜单如下图示意.
CURRENT FAULT=1      SAVE FAULT=2     

 

CLEARCURRENT FAULT=3      CLEARALL  SAVE  FAULT=4
参数设置按3.进入参数设置的2级菜单如下图.
CONTRACT DATA=1    TUNE=2       INITIAL=3


按1进入参数的3级菜单,显示如下;
FIELD  ADJUST=1       VELREGULATOR=2    


 BRAKEDBR=3         MOTOR=4       

IREGULATOR=5      TIMING=6   

 

 DRIVE SCALING=7   CLOCK&PWM=8         ENHANCED=9
对于新梯刚安装或技改梯.必须进行主机定位以及井到自学习.

现场参数调整进入M4-3-1-1
键值     显示内容     中文解释          出厂值            设置

INERTIA KG-M2          惯性            205.0KG-M2        0-999

ROTATE DIR           旋转方向          0                         0.         
PRETRY  TRIM          预转距            10.0PU           0--5

ENCODER PPR                             1024              0-9999

ENCODER SORT         编码器种类           1                 0,1
M4311

 

 

M4-3-1-1       DUTY SPEED             额定速度             200MMS     0-10000
               DELAY BRK LFTD         抱闸住动作延时     0MS      0-9999MS
           