西奥新梯调试介绍
型号是FOVF
CON8003的控制系统包括五大块印制线路板:OSBA<操作系统控制板>.
MCBA<运行曲线及变频器控制板.DCSS<门控制板>SGGR<驱动和控制板>.
IOCARD<输入输出电压转换接口板>.这样的控制系统接进于OTIS的300VF.和西奥的21VF电梯!但是其变频部分是截然不同的
对于无齿轮主机,在驱动部分调试之前,应将钢丝绳吊起.先进行主机定位.驱动部分调试过程可以见下图.
将服务器插入K4接口,输入密码<CLEARFUCTION空白蓝键及019>,再按4进入驱动模块1级菜单,具体显示如下:
MINITOR=1
DIAGNOSTICS=2
SETUP=3
CATEGORYA=1
CATEGORY=2
MCSS
COMM=4
需要检控按1.进入监控中的2级菜单如上图示意:
检看故障按2,进入故障检看的2级菜单如下图示意.
CURRENT
FAULT=1 SAVE FAULT=2
CLEARCURRENT FAULT=3 CLEARALL SAVE
FAULT=4
参数设置按3.进入参数设置的2级菜单如下图.
CONTRACT DATA=1
TUNE=2 INITIAL=3
按1进入参数的3级菜单,显示如下;
FIELD
ADJUST=1
VELREGULATOR=2
BRAKEDBR=3
MOTOR=4
IREGULATOR=5 TIMING=6
DRIVE SCALING=7
CLOCK&PWM=8
ENHANCED=9
对于新梯刚安装或技改梯.必须进行主机定位以及井到自学习.
现场参数调整进入M4-3-1-1
键值 显示内容
中文解释
出厂值 设置
INERTIA KG-M2
惯性
205.0KG-M2 0-999
ROTATE DIR
旋转方向
0
0.
PRETRY
TRIM
预转距
10.0PU 0--5
ENCODER
PPR
1024
0-9999
ENCODER SORT
编码器种类
1
0,1
M4311
M4-3-1-1 DUTY
SPEED
额定速度
200MMS
0-10000
DELAY BRK LFTD
抱闸住动作延时 0MS
0-9999MS