北京中远广田装饰工程有限公司设计部经理 耿金光
华北电力大学信息系薛礼妮
【摘 要】介绍了智能建筑装修工程综合布线一些技术特点及实施要点,论述了智能化装修施工应注意的若干问题。
【关键词】智能建筑 装修实施 智能化安装 系统调试 交付质保
前 言
建筑装修智能化技术是计算机技术、通讯技术、控制技术、网络技术等高新技术与传统建筑设备安装技术在建筑中的综合运用,建筑装修智能化施工具有各种信息点数多、分布面积广、应用功能变化大、各种信号指示要求比较严格等特点,而且工程中还有与其它专业如给排水、暖通、电气等的管线与槽道的平行或交叉等问题,与土建结构工程、装修工程的配合问题。所以,在智能化安装施工过程中,每个阶段、每个质量控制环节,都需要专业人员实时把关,确保质量和功能的实现。
正是由于其涉及的专业多、技术新,又正在高速研究发展与建筑装修技术磨合阶段,且目前全国智能建筑标准还不统一,以及还存在设计与施工相脱节等问题,所以在工程施工中有一定的难度和问题。本文将结合在工程实施中的实践体会从装修施工质量和技术管理角度出发,对智能建筑装修施工应注意的一些问进行探讨。
1 智能化系统工程装修过程中应注意的若干问题
1.1 预埋工作
预埋管道施工阶段,这个阶段占整个安装工作量的一半以上,预埋管道质量的好坏直接关系到日后线缆敷设、设备安装的质量与工作量。因此必须着重考虑以下五点:
(1)在智能化施工前根据施工经验若发现某些重要部位需多预埋管道多预留洞口而在设计中又未体现的,应尽量建议设计多预埋管道和多预留洞口,以便将来线缆增加和功能扩展时使用。预埋管道预留洞口的费用无几,但可以节省因将来扩容时原有可扩展性考虑不足而带来的高昂费用。
(2)与土建专业配合施工时,应注意根据综合布线系统的设计,在不影响土建结构下,可多走捷径,尽量避开结构薄弱处。如在某些穿主梁处, 各种专业管道均由此通过,对结构应力影响较大,可建议设计考虑使用转接箱或地面线槽等办法处理;卫生间、厨房的防水部位,可能要经常敲开楼板检查处理,预埋管道时应尽量避开这些部位,如果图纸设计标注从此通过,应建议设计绕道,虽多预埋一些管道,多穿一些线缆,但后期安装就省许多事。
(3)与其他专业如给排水、暖通、电气管道平行或交叉施工时,应注意互相屏蔽及防水防潮等问题;智能化管道应尽量与其它管道按规范要求保持一定间距,并尽量在上方,还要兼顾保护层厚度不小于15mm的要求。
(4)管道预埋完后应注意将管道口进行封堵保护,管道弯曲处多且敷设长度超出规范要求或按经验预计将来拉线有困难的,中间可加设过线盒并预留拉线;还必须特别考虑到管道弯曲半径的要求,一般规范要求须不小于6~10d。
(5)无论何种原因引起的现场实际管道预埋与原设计图纸不符,应在施工后及时标注,并做好隐蔽工程记录,否则若发生堵塞、有设计变更或竣工后维护,则可能到处开肠破肚地找管,费时费劲又可能影响结构强度与美观;有时甚至找不到管道,须重新打砼去埋设管道或只得用明敷等办法,此时花的代价就更高了。
1.2 线槽安装
综合布线系统的线槽中敷设基本上是弱电线缆,安装时应注意与电气、给排水、暖通的管道线的线槽保持一定间距,基本要求是不小于30cm,交叉敷设时应安装在上方,与梁底或其它障碍物间距应不小于50mm,垂直偏差不大于3mm,水平偏差不超过2mm,安装固定间距为0.5~1m,穿超楼板或墙体时,应有防火隔热措施,金属槽道整体接地应良好。
1.3 综合布线进场器材检验与试验
综合布线器材进场的检验与试验应依据现行国家综合布线系统工程验收规范(GB/T50312-2000)的规定执行,重点应注意以下几点:
(1)检查进场材料的型号规格是否与集成细化设计的选型一致,数量是否与材料定货计划一致。
(2)检查国外进口材料的入关商检证明。
(3)对水平子系统中应用的4对对绞线电缆,其每批进场材料应进行抽查测试。抽查时应在每批中任意抽出三盘各截出100m长度,连接所供应的信息插座及配线架,进行链路性能测试。测试结果应符合国家现行验收规范GB50312-2000的规定。
综合布线进场器材经检验或检测合格后,方可用于施工。
1.4 线缆敷设
综合布线系统的线缆敷设除注意其型号、规格应与设计相符,布线自然平直,不得产生扭绞、打圈等现象外,还要特别注意以下四点:
(1)线缆中间不允许有断头、接头,发生与普通的布线系统相比较,综合布线系统材料计划要留有不少于15%的余量,否则容易造成信号严重衰减,如果单根线缆确实长度超过市场供应统一长度,应考虑中间加装转接配件。
(2)应清理光缆盘(或铜缆盘)与进线口之间的空间或地面障碍物,防止施工时可能碰伤、划伤