求助!关于FCD-6型避雷器的问题

本主题由 daisy 于 2008-1-23 11:49 加入精华

求助!关于FCD-6型避雷器的问题

额定电压10.5kv的发电机,中性点用FCD-6型避雷器可以吗?若改用FCD-4呢?


TOP

Re:楼主

FCD-6型避雷器是额定电压为6kv的磁吹避雷器,带有磁吹间隙,适用于保护发电机。
额定电压为10.5kv的发电机,中性点用FCD-6型避雷器是可以起到保护作用的。若改用FCD-4型是不可以的,它仅适用于6kv额定电压的发电机中性点,不能用于10.5kv的发电机,否则电压太低过早击穿。
目前国内已经推广使用氧化锌避雷器来代替FCD-6型避雷器,对于额定电压为10.5kv的发电机,保护中性点可用额定电压为8kv的氧化锌避雷器,型号为Y5W2-8/18.7或HY5W2-8/18.7.