版主
10KV线路上如果重合闸到故障点上应当立即速断分闸不再重合闸。
那如果是第一次手动合闸到故障点上呢?是立即速断分闸还是根据合到故障点上的短路电流大小来判断是否过流动作还是速断动作?那还有避免合闸涌流?
请讨论
搜索更多相关主题的帖子: 10KV线路 动作 故障 讨论 短路电流
查看详细资料
TOP
重合闸是靠不对应启动的,手合开关时重合闸装置的电容以被放电故已不起作用,手合故障应是正常保护启动,后加速未被启动。
一级 小野人